楼主
发表于 2008-2-28 14:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大侠:一般的建设工程结束后防雷方面需要检测些什么参数,用到哪些标准,
沙发
发表于 2008-2-28 17:08:00 | 只看该作者

回复:工程结束防雷方面需要检测些什么参数,用到哪些标准

可以看规范啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2008-3-19 17:38:00 | 只看该作者

回复:工程结束防雷方面需要检测些什么参数,用到哪些标准

防雷工程是个大系统。。。不同行业有不同的标准和规范。。。。看你是哪个行业的防雷工程。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2009-6-18 16:44:20 | 只看该作者
请专家来讲讲啊,
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2009-6-20 11:08:42 | 只看该作者
这么简单的问题还要麻烦专家?综合楼上两位大侠的意见就行了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2009-6-20 14:19:14 | 只看该作者
看工程性质,如果是建筑物防雷,或者机房防雷这些要由气象部门的检测站来检测的活路,检测就很简单,就是测一个接地电阻,至于测试点,主要就是防雷器引下线或者接地装置等部位.
如果你做的是变电站、电站等防雷接地工程,除了检测接地电阻是否合格外,还要检测跨步电压、接触电压等安全值。
一般情况,做工程前签定合同时都会有一个验收条款,我觉得最好在这里面说明检测验收的明细,不然到时候甲乙双方对工程有不同的解读就麻烦了。
比如一个防雷工程验收主要检测项目参数如下:
接地网接地电阻值(小于4Ω);
联合接地网接地电阻值(小于1Ω);
避雷针至底座的总阻值(小于5Ω);
防直击雷引下线接地,接地电阻值(小于10Ω);
屏蔽线槽必须二点以上接地,屏蔽物端点必须接地;
接地体的防腐处理及埋设深度等
这就主要根据你和甲方的认知度来决定,比如你要说检测环境保护、安全生产都可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2009-6-24 11:48:30 | 只看该作者
看工程性质,如果是建筑物防雷,或者机房防雷这些要由气象部门的检测站来检测的活路,检测就很简单,就是测一个接地电阻,至于测试点,主要就是防雷器引下线或者接地装置等部位.
如果你做的是变电站、电站等防雷接地工程, ...
又见星空 发表于 2009-6-20 14:19


老兄就只知道电力的,问这样问题的人,肯定没有能力做电力系统的工程!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2009-6-24 11:50:17 | 只看该作者
楼主还是要把你所做行业的防雷相关标准(资料、书籍)买点,好好看一下!