ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
123
返回列表 发新帖
楼主: 盛世唐朝
打印 上一主题 下一主题

沙漠边缘城市接地网要求接地电阻小于3 ohm如何做?

[复制链接]
21
发表于 2008-9-18 15:06:00 | 只看该作者
谁不知道电解接地就是个噱头。真能忽悠。什么优质降阻剂,别晒了。沙土接地就是供电局那老办法,先灌水,再把沙子刨个坑,把沙土和石膏、盐混好,角钢放进去灌水一埋。一般情况6个3米的就4欧以下了。多砸两个也就3欧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

22
发表于 2008-9-18 19:14:00 | 只看该作者
呵呵,如果仅做几个泄流坑,专业搞防雷工程的公司都喝西北风去了。 工程造价怎么上来的,还不是这样那样概念的接地材料堆出来的,这要看活路怎么做,一个机房接地,有的几千元就接了,但也有人二三十万接,其实摆下来一比较,内容都差不多。 防雷这东西本身其实并不简单,只是很多人容易想简单,于是很多人就简单的做了,跟着搞防雷工程的就穷了。强烈号召所有搞防雷的同志们,要强调一点,防雷工程就是贵喃!!!(三千元钱搞个防雷?!!!你审方案和检测费用怕是不用交哦!难不成是行业自检?)
回复 支持 反对

使用道具 举报

23
发表于 2008-9-18 19:24:00 | 只看该作者
原帖由 蓝梦祥 于 2008-9-16 15:24:00 发表
城市周边小范围接地一般哪有高于600欧.米的土壤电阻率哇,强调土壤电阻率高,那只是为了卖离子接地极,其实做泄流坑一样可以达到同等效果,铜和钢质最主要区别就是价格,小范围做接地,我就不相信找不到一个200欧.米左右土壤电阻率的地方做离子接地井?!!!!! 做接地一个最重要的信息要知道,不要相信有哪个公司会准确的去测量整个区域的土壤电阻率,所以在做小范围接地工程时,土壤电阻率只是一种参考,具体在做工程的人现场掌握,同一区域,为什么有人做个小网会小于1欧,而变电站、水电站想降1欧却那么难?说到底,还不是土壤不均匀分布的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

24
发表于 2008-9-18 21:24:00 | 只看该作者
回楼上的,俺每年都测不少土壤电阻率,深圳(广东)山就不少,有一半以上的地方土壤电阻率600以上.
回复 支持 反对

使用道具 举报

25
发表于 2008-9-19 09:23:00 | 只看该作者
简单啊 换土啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

26
发表于 2008-9-24 18:00:00 | 只看该作者
楼上的,你当做这个简单?忽悠也要理由。
回复 支持 反对

使用道具 举报

27
发表于 2008-9-24 18:01:00 | 只看该作者
原帖由 通天雷神 于 2008-3-31 9:39:00 发表 [quote] 原帖由 盛世唐朝 于 2008-3-26 10:09:00 发表 据甲方说是华为公司光电转换设备箱的要求
哦~原来是单一需接地设备的接地。那没有问题。 估计有2000块也就搞定了。 在不计较交通费的情况下,如果点数超过100,还是有人愿意做的。 [/quote] 雷神哥说2000大洋就搞定了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

28
发表于 2008-9-24 23:39:00 | 只看该作者
强调一点,不能把防雷演变成忽悠代名词。不能坏了我们的行业名声。 防雷应该树立的形象应该是专业与高科技。 防雷应该是一个能找点钱的活路,而不是找点普工工资的活路
回复 支持 反对

使用道具 举报

29
发表于 2011-12-14 09:28:33 | 只看该作者
3000元!???!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

30
发表于 2012-11-5 17:46:15 | 只看该作者
在加3000,都没法做
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册