发表于 2002-11-25 11:24:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发言者:叶磊
发表时间:2002年7月16日 10时42分48秒
来自61.141.85.130)


各位高手:
小弟是一名学习技术员,我想知道如果我在一个小区内做一个室外监控系统的话,我应当如何做好防雷工作?


发言者:asp
发表时间:2002年7月17日 15时52分02秒
来自218.20.58.217)
回应:请教:小区监控如何做好防雷?(发言者:叶磊 ,于 2002年7月16日 10时42分48秒)

仅谈[内部防雷]

监控系统的防雷无非分为以下几大块:
1 室外监视头部分
-- 电源 220AC 或 24DC
-- 485/422 的云台控制器
-- 视频信号

2 控制中心
-- 220/380 电源系统
-- 矩阵

可能还有一些现场总线什么的等等,要注意将所有引雷可能的线路进行分析。做出可靠方案。

至于是否增加避雷针设施,可根据具体情况确定!

可看一下本论坛广告区的文章
SV系列

发言者:water
发表时间:2002年7月16日 13时03分01秒
来自61.149.10.9)
回应:请教:小区监控如何做好防雷?(发言者:叶磊 ,于 2002年7月16日 10时42分48秒)

1.电源防雷,注意一定要选型,
2.信号防雷:要注意型号,功率,信号
的衰减,等等
3.地网阻值要小
4.摄像头保护

沙发
发表于 2003-3-25 09:26:00 | 只看该作者
这里有个简单的方案:
小区摄像头保护方案

   由于小区地处空旷平坦,周围没有较高物体作为屏蔽,很容易受到直击雷的危害。小区周边长宽约为一公里,四角各立一根10m高的柱,上面装有摄像机,由于高度突出,极易受到雷击破坏。雷电的破坏作用主要由于雷电流引起的,主要危害一是直接击在物体上发生热效应、电效应和机械效应作用;二是雷电的二次作用即雷电流产生的静电感应作用和电磁感应作用。本方案设计考虑:一是摄像机防直击雷;二是防雷电感应和雷电波的侵入。
一、防雷电直击:
到现在为止,防直击雷都是采用避雷针、避雷带、避雷线、避雷网作为
接闪器,把雷电流接收下来,然后通过良好的接地装置迅速而安全把它送回大地。直击雷的避雷装置由三部分组成,即接闪器、引下线和接地装置三部分。接闪器和引下线的结构设计最根本的目的是为了保证接闪器与大地之间有良好的连接;保征连接线有足够大的接触面积,避免雷电流通过时引起熔断,或温度过高而引起火灾等等。由于四个独立的摄影机相距较远,不能做到统一保护,因此,需分别对其做防雷保护措施。
   采用滚球法确定接闪器的保护范围,据《建筑物防雷设计规范》GB50057-94规定,把建筑物分为三大类型,分别选择从30-60m不同半径的滚球予以计算,具体见附录。
二、防雷电感应:
感应雷可由静电感应产生,也可由电磁感应产生,形成感应雷电压的机率很高,对建筑物内的低压电子设备威胁巨大,入侵摄影机以及相关设备的雷电过压和过电流主要有以下三个途径:
1)由电源供电线路入侵;
2)由信号线路入侵;
3)由地电位反击。
由于摄影机的供电线、视频信号线、云台控制线等走线距离远(过长)
,因此,容易受到雷电感应破坏。为了使设备运行得更可靠、更安全,请在摄影机的供电线、视频信号线、云台控制线上安装防雷器。
三、接地装置:
从避雷的角度讲,把接闪器与大地作为良好的电气连接的装置称为接地装置。接地装置的作用是把雷云对接闪器闪击的电荷尽快地散逸到大地,使之与大地的异种电荷中和。接地是避雷技术最重要的环节,不管是直击雷、感应雷或其它形式的雷,最终都是把雷电流送入大地,因此,没有合理而良好的接地装置是不能可靠地避雷的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2003-3-25 09:38:00 | 只看该作者
这儿也有个小电影:
http://www.seeus.com.cn/MPEG/8.WMV
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-9-17 10:15:00 | 只看该作者
...........
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-5-23 15:20:00 | 只看该作者
汗```
啥电影啊,最近病毒很厉害,怕.
偶在家都不敢瞎玩了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-6-7 22:50

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表