防雷模块串联空气开关的疑问

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-2-1 11:38:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家都知道防雷模块串联空气开关的作用是为了确保防雷模块失效时空气开关跳闸保护,使防雷模块与供电电路断开,确保供电线路正常工作。在实际使用中我有两个疑问请大家帮忙解答一下: 1、若是防雷模块采用3+1方式进行保护,所串空气开关用1只3P空气开关和3只1P空气开关哪个更合理,为什么? 2、防雷模块通流量较大100KA以上,所选空气开关为63A D型,在实际使用中会出现防雷模块正常,而空气开关因雷击浪涌而跳闸或损坏的情况;这种问题应该怎样解决? 补充:对于空气开关的雷击浪涌实验本人也做个一些,上次到郑州测试的时候,又特意试了一次,25A ABBC型空气开关,当冲击电流8/20us 40kA 时就出现空气开关损坏(没有跳闸),输入输出不通,拆开发现里面有焦味,还有发黑。
沙发
发表于 2009-2-2 08:35:00 | 只看该作者
1:用1只3P的空气开关.因为这样三相的一致性比3只1P的要好; 2:不知道你选用的是什么品牌的空开,用D型曲线的空开是没错的(ABB的也是这样推荐)可能是不同品牌产品之间有差异.
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2009-5-14 16:26:01 | 只看该作者
40KA下一班32A的空气开关吧
回复 支持 反对

使用道具 举报