ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3100|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

关于前端摄像机接地的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-6-2 10:07:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现做一森林防火项目,差不多400个点位,大部分都在山上,石头地有浅土层  
摄像机立杆上有两台摄像机,一主、一副 ,解码器,信号发射器(无线传输的)
立杆下有个小机房里面有视频分割器、电源等 ,旁边有个太阳能帆板给摄像机供电的

我在摄像机立杆的箱子里加了两台三合一避雷器,引下线用扁钢,沿着立杆敷设(立杆是圆钢管)
扁钢直接插入浅土层中 (听说接地阻止要小于10欧姆)

如此设计不知道合理不合理(我怕后期遭雷击给维保造成麻烦,因此把自己的设计方案拿出来与大家探讨),大家能不能给些建议或者帮忙介绍一下标准的防雷设计规范
沙发
发表于 2009-6-2 10:38:33 | 只看该作者
第一:因为摄像机太阳、能帆板都在山上,就要求采取防直击雷措施,就必须做接地!(接地装置的接地电阻不宜大于10欧)
第二:三合一防雷器最好选择国内知名品牌!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2009-6-2 14:35:36 | 只看该作者
摄像机都在山顶上啊,打雷的时候,肯定都是靶子了!
怎么办呢,求助大家了,求助,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2009-6-4 16:04:14 | 只看该作者
2# liyangao712


补充下:太阳能发电机最好加装电源防雷器,雷电是反向的
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2009-6-10 12:05:03 | 只看该作者
建议做好等电位处理。在土壤电阻率高的山上要真的做的10欧似乎有点难,通常移动基站(高山)的接地电阻10欧以下都是非规范的测试得出来的。其它的电源、控制及信号传输最好两端做,如果成本允许的话。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2009-6-10 12:09:47 | 只看该作者
还有再看下接地的概念。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2009-6-10 17:23:00 | 只看该作者
是否可以做下接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2009-6-10 17:27:11 | 只看该作者
旁边有个太阳能帆板给摄像机供电的
请安装光伏的浪涌保护器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2009-6-10 21:37:21 | 只看该作者
远么?两端都加SPD,直击雷你就立杆吧。。。不然都打了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册