ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2435|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

SPD长度不大于0.5m的分析!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-7-16 09:41:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图所示
A点为交流配电箱,B点位机房接地母线
假设A点到防雷箱的距离为1米,则L1的电感量大约为1uH
假设防雷箱到B点的距离为5米,则L2的电感量大约为5uH
开关电源交流输入侧得到的剩余电压(残压)=L1的残压+防雷箱的残压+L2的残压,并不仅仅是防雷箱的残压。
假设通过防雷箱的雷电流为20KA:防雷箱的残压位1.5KV

L1的残压=L1*di/dt1uH20KA/10uS2KV
L2的残压=L2*di/dt5uH20KA/10uS10KV
则最终开关电源交流输入侧得到的剩余电压(残压)=21.510KV13.5KV。远远大于防雷箱的1500V电压,也远远超过开关电源2500V的耐压,结果失去了防雷的保护效果,导致开关电源会因雷击损坏。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
沙发
发表于 2009-7-16 11:01:15 | 只看该作者
该计算公式不对吧,波前时间应该是8,而不是10啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2009-7-16 11:08:34 | 只看该作者
2# zqf1017

你说的对!确实该用8!但是理论计算,为了计算方便取个估算值10!
8/20本来也就是个理论值!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2009-7-16 11:15:18 | 只看该作者
学习了。。辛苦楼主
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2009-7-16 11:19:34 | 只看该作者
还是严谨点好啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2009-7-17 09:40:05 | 只看该作者
所以现在应采用凯文接线法!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2009-7-23 23:43:43 | 只看该作者
标准的附录不是更清楚?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-17 20:47

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表