住宅工程最最基础的底版钢筋施工,到主体施工及地下室土方回填,在到达到竣工验收条件。
请教,整个过程中有哪几个施工节点是需要防雷办来做接地电阻测试的?
1:基础接地网施工完毕以后,基础底板浇注混凝土以前?
2:地下室土方回填以后?
3:建筑物封顶,接闪器施工完毕,主体结构验收之前?
4:竣工验收之前的防雷验收?
小弟新人,还请各位多指教!!!!!
沙发
发表于 2009-9-18 08:26:13 | 只看该作者
应该在打完桩破出桩头钢筋以后就开始了,要做单桩测试、接地电阻平衡度测试什么的,然后才是基础地网测试、正负零、...。以前看过广东防雷中心的阶段验收手册,很详细。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2009-9-18 11:04:51 | 只看该作者
学习了!!!!谢谢!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2009-9-20 09:55:18 | 只看该作者
审核设计之后,防雷中心一般会有跟踪通知,上面有详细说明