ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4680|回复: 14
打印 上一主题 下一主题

ZC-8型电阻测试仪测试接地电阻的问题

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-10-21 16:24:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用摇表测试接地排的地阻,接地排上连接有设备并且正在工作(带电设备)。

我想问我测试时不断开设备对地阻值有影响吗?如果有影响,影响是多大,是完全错误的数值还是正确数值偏大或偏小的百分之多少?

谢谢大家了,最好实践过的朋友。
沙发
发表于 2009-10-21 16:42:20 | 只看该作者
有影响,一般会偏小。
我测过的有20%~90%
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2009-10-21 16:55:49 | 只看该作者
谢谢了,我当时测的是1.3欧姆,这个阻值会不会超过3欧姆啊,按照你说的应该不会超吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2009-10-21 17:39:40 | 只看该作者
谢谢了,我当时测的是1.3欧姆,这个阻值会不会超过3欧姆啊,按照你说的应该不会超吧
geniuswwj 发表于 2009-10-21 16:55


你是怎么得出这结论的?
如果是90%,那就是13欧;
如果是20%,那就合格了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2009-10-21 17:40:10 | 只看该作者
必须断开测,否则,你根本就不可能测准
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2009-10-21 18:01:20 | 只看该作者
本帖最后由 geniuswwj 于 2009-10-21 18:04 编辑

对的啊   你说的最大是90%,也就是1.3*(1+90%)=2.47啊

你的20%-90%意思难道是,我测出的数值是原有数值的20%-90%?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2009-10-22 08:06:12 | 只看该作者
呵呵 别听他忽悠 什么20%-90% 不知道他在哪找到的这参数
连接正在工作的设备测试肯定是测不准的 不过也没有说测试必须断开设备啊 再说了 断开设备就一定测得准了?
排除干扰有许多方法 同点多方向放线就是一种校验测试值的方法
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2009-10-22 08:55:22 | 只看该作者
反正就是断开比不断开肯定要准些   是吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2010-6-5 17:53:34 | 只看该作者
短开来梁吧。这样准确点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2010-6-7 19:57:02 | 只看该作者
呵呵,不断开的话,可能测出负值
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册