ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2973|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

残压和电压保护水平的区别

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-11-18 12:36:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教,如题
沙发
发表于 2009-11-18 13:06:36 | 只看该作者
电压水平表示箝制残压的能力
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2009-11-18 13:07:07 | 只看该作者
电压水平表示箝制残压的能力
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2009-11-18 13:14:44 | 只看该作者
指经过浪涌保护器之后剩余的电压,

一般来讲,UC值一样,UP值 越低的产品越好;UP值一样,UC值越高越好

所谓箝位就是将信号叠加到某一电平上使之保持相对的恒定
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2009-11-18 14:44:09 | 只看该作者
找个防雷公司的彩页看下就OK了!
应该有吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2009-11-18 21:31:17 | 只看该作者
我的理解电压保护水平是个定值,是由SPD元器件的电气性能决定的,电压保护水平选择的取决于被保护设备的耐压值。残压是变量,与输入电压高低和连接线长度有关,但残压的最高值应小于电压保护水平值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2009-11-18 22:59:11 | 只看该作者
雷神不愧是雷神
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2009-11-19 13:38:13 | 只看该作者
另外,Uc指的是最大持续工作电压,Ur才是残压。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2009-11-25 12:00:10 | 只看该作者
根据GB18802.1-2002/iec 61643-1:1998中3.15电压保护水平Up:表征SPD限制接线端子间电压的性能参数,该值应大于“限制电压”的最高值残压Ures是放电电流流过SPD时,在其端子间的电压峰值。
这里的限制电压是由7.5.4条款试验确定的,在In下的残压值
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-6-17 07:25

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表