西无二青竹牌防雷器专题
真如电气空气采样烟雾探测器
西无二青竹牌防雷器西无二电子信息集团有限公司成立于1976年,是国内首屈一指的国有独资大型电子产品制造企业。多年来,公司凭借世界一流的生产与检测设备以及强大的生产技术实力,不仅在产能上成为中国最大的氧化锌压敏电阻生产基地而且也是中国压敏电阻行业标准起草及压敏专业主任单位。 进入九十年代,集团敏感器件公司为适应国内外电涌保护器不断增涨的需求,在充分跟踪国际相关技术标准最新发展动态及防雷产品制造水平的基础上,针对中国用户的应用环境下特殊要求,开发生产出了具有国际品质的青竹牌系列电源与信号防雷产品。历经十载的产品更新换代与市场推广,青竹牌防雷器已在国内通信、金融、电力、气象、建筑等行业得到广泛采用。 为进一步扩大产品市场份额,2009年初集团公司正式授权深圳真如电气技术有限公司为青竹牌防雷产品中国建筑电气及与工业电气配套行业总经销资格。从此,青竹牌防雷产品的营销与服务进入一个崭新的阶段。 更多介绍请点击:西无二青竹牌防雷器 电源防雷器
通流容量选择
selection for withstanding surge current 应依据国家标准GB 50057 2000版《建筑物防雷设计规范》和GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》中规定的防雷等级要求进行选用。 LPZOA区采用10/350μs波形(主要作用是泄放直击雷的能量) LPZOA区 | 一类防雷建筑电源的第一保护 | 二类防雷建筑电源的第一保护 | 三类防雷建筑电源的第一保护 | 总进线的配电箱前 | 总进线的配电箱前 | 总进线的配电箱前 | SPD | 60-80KA | 40-60KA | 35-40KA |
限制电压选择
selection for limiting voltage 限制电压反应过电压保护器吸收电压的能力,起值应不大于所保护设备的雷电电压耐压等级,保护电气设备免受过电压的损坏。 220/380V三相配电系统的各种设备绝缘耐冲击过电压额定值 设备位置 | 电源处的设备 | 配电线路和最后分支线路的设备 | 用电设备 | 特殊要求保护设备 | 耐冲击过电压类别 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 耐冲击电压额定值(KV) | 6 | 4 | 2.5 | 1.5 |
最大连续工作电压(Uc)的选择 应根据配电系统采用的不同接地形式(TN、TT、IT等)来确定。
IEC60364-5-534规定:
●TN系统:在TN系统中,最大连续工作电压的选择应不小于1.1倍系统供电相电压;
●TT系统:高压侧10KV系统不接地,当SPD当前有RCD保护时,最大连续工作电压不小于1.55倍系统供电相电压;当SPD前无RCD保护时,最大连续工作电压应不小于1.55倍系统供电相电压;
●IT系统:最大连续工作电压应不小于系统供电线电压。 SPD配电熔断或者断路器的额定值及导线选择 保护级别 | 额定电流(A)MCB/FUSE | 电源侧配线(铜导线)截面 mm2 | 接地侧配线(铜导线)截面mm2 | 一级 | 50/160 | 16 | 25 | 二级 | 32/125 | 10 | 16 | 三级 | 16/32 | 6 | 10 |
各类电源配电系统保护方案
protection solution of various power distribution system
TN-S系统防雷器接线安装方案 | 保护级别 | 安装位置 | 推荐选型 | 1 | 电源总配电柜,Ⅳ类,设备耐压6KA | MYS11-385/100-4P
MYS11-385/80-4P
MYS11-385/60-4P | 2 | 分配电柜,Ⅲ类,设备耐压4KA | MYS8-385/40-4P
MYS5-385/20-4P
MYS4-385/20-4P | 3 | 用电设备端,Ⅱ类,设备耐压2.5KA | MYS5-385/10-2P |
TN-C-S系统防雷器接线安装方案 | 保护级别 | 安装位置 | 推荐选型 | 1 | 电源总配电柜,Ⅳ类,设备耐压6KA | MYS11-385/100-3P
MYS11-385/80-3P
MYS11-385/60-3P | 2 | 分配电柜,Ⅲ类,设备耐压4KA | MYS8-385/40-4P
MYS5-385/20-4P
MYS4-385/20-4P | 3 | 用电设备端,Ⅱ类,设备耐压2.5KA | MYS5-385/10-2P |
TT系统防雷器接线安装方案 | 保护级别 | 安装位置 | 推荐选型 | 1 | 电源总配电柜,Ⅳ类,设备耐压6KA | MYS11-385/80-4P
MYS11-385/60-4P
MYS11-385/40-4P | 2 | 分配电柜,Ⅲ类,设备耐压4KA | MYS8-385/40-4P
MYS5-385/20-4P
MYS4-385/20-4P | 3 | 用电设备端,Ⅱ类,设备耐压2.5KA | MYS5-385/10-2P |
TT系统防雷器接线安装方案2 | 保护级别 | 安装位置 | 推荐选型 | 1 | 电源总配电柜,Ⅳ类,设备耐压6KA | MYS8-385/60-(3+1)P
MYS8-385/40-(3+1)P | 2 | 分配电柜,Ⅲ类,设备耐压4KA | MYS5-385/20-(3+1)P
MYS4-385/20-(3+1)P | 3 | 用电设备端,Ⅱ类,设备耐压2.5KA | MYS5-385/10-(1+1)P |
IT系统防雷器接线安装方案 | 保护级别 | 安装位置 | 推荐选型 | 1 | 电源总配电柜,Ⅳ类,设备耐压6KA | MYS11-385/100-3P
MYS11-385/80-3P | 2 | 分配电柜,Ⅲ类,设备耐压4KA | MYS8-385/40-3P
MYS5-385/20-3P
MYS4-385/20-3P | 3 | 用电设备端,Ⅱ类,设备耐压2.5KA | MYS5-385/10-1P |
产品系列 FLX-3/FLX-01防雷箱 MYS105K385C60防雷箱 DYD-01 防雷插座 MYS4型防雷器 MYS5型防雷器 MYS8型防雷器 MYS11型防雷器 FYBC/3+1-100型防雷器 |