ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 1116|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

施工中的接地装置的设置

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-7-12 14:50:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

    接地体与接地线的总和称为接地装置。

     施工现场接地装置采用圆钢、钢管、角钢、扁钢等材料制作,其最小规格尺寸为:国钢,直径不小于4mm;钢管,壁厚不小于3.5mm;角钢,厚度不小于4mm;扁钢,截面不小于48平方毫米。螺纹钢不能用作接地体。

     设置接地装置时,应先将接地体(网)焊接好,每组接地体同时焊接二极以上导体作接地线,然后埋入地中,并将土壤夯实。接地线应自接地体的不同位置焊接引出至地面,接地线与接地线的连接处亦应焊接,采用搭接焊时,对于扁钢其搭接长度应为其宽度的2倍;对于圆钢其搭接长度应为其直径的6倍。接地线与接地设备的连接可用焊接或螺栓连接,用螺栓连接时应设防松螺帽或防松垫片。

     所谓接地电阻是指接地装置对地电压和流入地中电流的比值。

     接地电阻包括接地线电阻、接地体电阻、接地体与土壤间的接触电阻,以及土壤中的散流电阻。由于其中接地线电阻、接地体电阻、接触电阻相对较小,故通常近似以散流电阻作为接地电阻。

     在施工现场临时用电工程中,当采用电源中性点直接接地的三相四线制供配电系统和TN—S接零保护系统时,变压器和发电机的工作接地电阻值一般不得大于4Ω;保护线PE每处重复接地电阻值不得大于10Ω;而防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。

     将电气设备的某一可导电部分与大地作电气连接或金属性连接,称电气接地,简称接地。

     接地,通常是用埋入地中的金属接地体与土壤相接触实现的。将金属导体或导体系统人为地埋入土壤中,就构成一个金属接地体,称为人工接地体。原已埋入土壤中的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土建(构)筑物的基础钢筋、非燃性物质用的金属管道和设备等也可作为金属接地体,称为自然接地体。

     将电气设备的某一可导电部分通过导体与接地体作电气连接,就实现了电气设备的接地。

[color=red]本文的真实发布时间与本贴发布时间可能不一致,请留意!:[/color]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-29 14:21

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表