ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 1147|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

某邮政信息系统防雷设计方案

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-7-12 14:55:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:根据国家有关建筑设计规范,在对建筑物的设计和施工中,一般仅考虑对建筑物直击雷的防护。本方案建立在对怀化某单位中心机房调研、分析工作的基础上,依据国家、行业及IEC有关标准、规范制订。

    关键词:设计方案 雷电灾害 信息系统

    雷电灾害是一种严重的自然灾害,我省每年因雷电灾害造成的直接损失近亿元人民币。怀化市地处我国雷电活动频繁的地区,每年平均雷暴日为50天,最多的年份雷暴日高达75天,属于高雷区,因此,防雷问题不可忽视。

    以往,根据国家有关建筑设计规范,在对建筑物的设计和施工中,一般仅考虑对建筑物直击雷的防护。随着经济的快速发展,现代通讯、计算机网络系统等弱电设备的日益普及,雷电灾害呈新的变化趋势。就目前雷电灾害的影响程度而言,雷电对弱电设备造成的经济损失要远大于对建筑物本身的破坏。因此,运用现代防雷综合技术,全面、系统地做好防御雷电对弱电设备的侵袭,是防雷减灾工作的一个重要方面。

    本方案建立在对怀化某单位中心机房调研、分析工作的基础上,依据国家、行业及IEC有关标准、规范制订。

    一、 工作及设计依据

    一)依据下列法律、法规和政策开展工作

    1.《中华人民共和国气象法》

    2.《防雷减灾管理办法》(中国气象局令第三号)

    3.中央机构编制委员会[1995]13号文件

    4.国办发[1998]137号文件

    5.湖南省人民政府办公厅关于加强雷电灾害管理工作的通知(湘政办发[2000]18号)

    6.湘编办[1997]91号文件

    7.湘编办函[1998]20号文件

    二)依据以下IEC、国家及行业标准进行设计

    1.《建筑物防雷设计规范》GB(50057-94)

    2.《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB(50343-2004

    3.《电子计算机机房防雷设计规范》GB(50174-93)

    4.《计算机场地安全要求》GB(9631-88)

    5.《计算机场地技术条件》GB(2887-89)

    6.《防止静电事故通用导则》GB(12158-90)

    7.《民用建筑电器设计规范》JGJ/T(16-92)

    8.《电子设备雷击试验导侧》GB3483-83

    9.《Protection of structures against lightning》IEC1024-1,1993

    10.《Protection against lightning electromagnetic impulse》IEC 1312-1-2-3

    11.《Insulation coordination for equipment within low-voltage systems》IEC 664,1992-10

    二、怀化某单位中心机房防雷工程设计方案

    长沙克雷科技有限公司技术人员根据雷电可能对机房及其内部设备造成损坏的形式、特点、途径等分析,其设计方案如下:

    1.地网、接地系统及机房内部等电位网络

    根据国家有关规范要求,机房需增设一个接地电阻小于4Ω的安全保护地网。地网采用镀锌角钢、镀锌扁铁及长效降阻剂构成。此外,地网应与大楼地网进行等电位连接,构成一高效的联合接地系统。接地线采用25mm2多股铜线由地网引入机房,与机房内部等电位铜带相接。

    等电位网络系统的构成。按国标GB(50174-93)第6.4.5条、第三节静电防护和JGJ/T(16-92)第14.7.5.4条的要求,采用截面积大于50mm2的紫铜带在机房内部沿机房周边布设一网状等电位网络,并用交叉的方式,将四周的紫铜带作等电位连接。另外,每隔3-5米用6mm2铜线将静电地板支架与等电位网就近压接,金属窗、空调、机房设备等也应就近与等电位网相连。

    按照上述布设,同时可以解决静电接地问题。

    2.电源系统防感应雷部分

    在需要保护的区域,有可能引入雷击过电压的进线处安装避雷器。避雷器一般在线路上并联对地安装,其常态是处在高阻抗,雷击瞬间迅速响应导通将雷电流泄入大地,同时使大地、设备、线路处在等电位上,从而保护设备免遭强电势差的损害。

    按照GB(50343-94)有关条款的要求,根据怀化某单位中心机房的具体情况和招标文 件要求,机房供电系统采取三级保护,即第一级保护设在大楼配电间,第二级保护设在机房电源室输入端,第三级保护设在UPS输入或输出端。安装雷电通流量、残压比、响应时间合适的电源避雷器进行精保护。

    3.信号线路防感应雷

    建议在进入中心机房各弱电系统非光纤信号端口处安装适当的信号避雷器,杜绝雷电波沿线路侵入损坏中心机房设备。如,主交换与跨楼宇的二级交换机的高学历连接的级联端口处应安装信号避雷器加以防护。

    实施本方案后能达到的目标是,减少或避免因直击雷和感应雷给信息中心机房人员及设备造成的危害,使计算机网络系统安全、稳定、可靠运行。

    五、设备选型

    经过比较充分的调研论证,建议进口设备选用德国DEHN公司的产品,国产产品选用深圳科通公司的产品。以上二公司生产产品完全符合设计方案的要求。具体如下:

    1.DEHN+S?HNE集团是制造尖端电子科技产品的全球首屈一指的生产商之一,产品包括:电源防雷器、通信网络保护器.防火墙物料、电缆线槽及支持系统、电器连接及固定系统。

    公司的生产、分销及服务网络遍布全球,拉近与五大洲客户的距离, 同时亦为发展及大规模工程项目奠下紧密的合作基础,例如: 在世界各地的交通设施、商业楼宇、通讯装置、工商楼宇的建筑工程项目。DEHN 牌子的系列产品是数以百万计的电器工程承建商在安装、连接及固定工作中所采用的,无可替代的产品。

    在国内,德国DEHN系列防雷器已广泛应用在银行、电信、证券、海关、电力等领域,且防雷效果显著。有如下的特点:

    通过ISO9001及国内权威机构认证 .德国制造--安全可靠

    保护功能强大--最大通流量100KA(8/20us),残压低

    保护更全面--选用NPE防雷模块更适用于不同电网制式

    适应不同需求--配有声光遥信(FM)报警功能

    维护极简便--模块化设计,保护投资

    故障功能显示--防雷器工作状态一目了然

    设备选型电源第一级保护采用DEHN公司的VGA280/4三相电源避雷器;电源第二级保护采用DEHN公司的DEHN guard/4三相电源避雷器;电源第三级保护DEHN公司的DEHN guard/2单相电源避雷器;网络信号避雷器选用DEHN公司的UGKF/RJ45 4TP信号避雷器。

    以上选型符合方案设计要求。

    2.深圳科通公司是国内比较有名的一家专门生产防雷产品的厂商,现已在美国纳斯达克上市的企业(股票代码:COGO),产品在国内广泛应用于通讯、铁路、交通、金融、气象及石化等行业。

    其产品采用德国SIEMENS(西门子)基片生产;额定通流量大;响应动作时间快,电源防雷器动作时间小于25ns,信号防雷器动作时间小于10ns;模块化、标准化设计,体积小,安装简便;其产品有显示、遥信端子及雷电计数器。

    设备选型电源第一级保护采用科通公司的PX60-A/4三相电源避雷器;电源第二级保护采用科通公司的PX40-A/4三相电源避雷器;电源第三级保护科通公司的PX20-A/2单相电源避雷器;网络信号避雷器选用科通公司的S05JFF4信号避雷器。

    以上选型符合方案设计要求。

    六、服务承诺

    1.长沙克雷科技有限公司安装的避雷器,国产产品质保二年,进口产品质保三年,即国产产品二年内出现质量问题免费更换,二年后继续提供服务仅收成本费,进口产品依此类推。

    2.国产避雷器保护期限二年,进口避雷器保护期限三年。

    3.工程完工后确保通过权威避雷检测部门检测验收合格。

    4.防雷装置的设计方案与资料本公司负责建档保存。

    5.此方案上报省防雷中心审核批准并备案。

    6.服务响应时间本市为6小时以内、省内为24小时以内。

    7.长沙克雷科技有限公司为用户负责,对所承接的工程在太平洋财产保险股份有限公司投了“保证期工程发包人财产雷击保险”。

[color=red]本文的真实发布时间与本贴发布时间可能不一致,请留意!:[/color]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-20 14:51

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表