浅谈贵州电视大楼布线工程的实施

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-7-12 15:20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

    贵州电视台电视大楼为新建现代智能化建筑,建筑面积为48000m2。内有计算机网络系统、综合布线系统、楼宇自动化系统、办公自动化系统、保安监控系统、智能卡系统、通讯网络系统等大量电子设备及布线系统。在工程的建设过程中,如何确保各系统的正常运行及节省投资,符合电视台的实际需求等是我们需要考虑的问题。

     一 综合布线系统的综合在工程中如何实施?能综合到什么程度?

     1997年4月中国工程建筑标准化协会颁布的CECS.72:97“建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范”修订本中指出:“当使用综合布线系统时,计算机系统、用户交换机系统以及局域网系统的配线使用一套由共用配件所组成的配线系统综合在一起同时工作,各个不同制造部门的语言、数据、电视设备、综合布线系统均可相容”;“综合布线系统以一套单一的配线系统,可以综合几个通信网络,可以协助解决所面临的有关语音、数据、电视设备的配线上之不便,并为未来的综合业务数字网络(ISDN)打下基础”。在这里综合布线的综合概念是十分明确的,即建筑大楼内所有系统的各类型的信息的传送都可以通过综合布线系统。这种概念比起当初的“结构化布线”来,其功能大大扩展了。技术发展到今天,无论使用的传输介质是光纤还是双绞线,这种综合都是可以做到的。其主要突破点在于信号的数字化及编码压缩技术,即所有信号的采集、获取、压缩、加工处理存储和传播都在数字化下进行。

     但是在实际工程运用中对“综合”这个概念往往是模糊的,工程承包方出于宣传的需要,往往将“综合布线”的功能神化、模糊化,而在实际设计或工程中又很难实现“广告词”。这是因为:所有信息的数字化问题,并没有完全解决,如果所有信息均以基带在综合布线上传输,尤其在双绞线系统上传输是有问题的。特别是对于多媒体传输问题。多媒体通信的核心是动态图像的传送技术。如一帧中等分辨率的图像数字化后(640×480,彩色,24比特/象素)的数据量为8Mb,动态图像的帧速率为30帧/秒,则视频信息传送的速率大约为240Mb/s。对音频信号,采用PCM系统,系统频率44.1kHz,每个采样点量为16b,二通道立体声,则音频信号的传送速率大约为160kb/s,由此可见,多媒体通信的关键技术首先是数字化后的高效实时地压缩视频和音频等信号的数据量,在模拟线路上传输一路模拟会议电视信号,所占带宽为6MHz,若此6MHz的模拟信号数字化后约为100Mb/s码率,经过数据压缩处理,在会议电视的特定环境下去掉一些与视觉相关性不大的信息,压缩为2Mb/s信号(甚至可压缩到384kb/s或更低码率的信号)。彩色运动图像要求的数据传输率为28Mb/s。显然在综合布线上支持多媒体信息的传输其带宽应在100MHz。按串行传输的数据传输率计算公式R=(1/T)Log2Nbps, 那末对应ATM OC3其R=155Mbps. 这就给传输系统带来两大难题:一是传输带宽、要求尽可能宽;二是传输速率,要求尽可能快。

     如光纤作为综合布线系统的传输介质,从其传输特性看(即数据率、带宽、损耗―距离)是最理想的,但成本太高,不仅仅因为每米光纤的价格比双绞线昂贵,光纤的接插件更比双绞线高许多。

     双绞线是目前运用最广泛的也是最经济的。其传输特性不如光纤,但六类布线系统可以支持频宽到250MHz。从技术上看完全满足多媒体的传输需求。在实际实现的各智能化系统中,问题也在数字化上,如闭路电视系统、电视监控系统等等,它们的视频信号完全是模拟信号。数字化摄像机和硬盘存储虽然已经有了,但价格较贵。这些不同类型的信号要在统一的传输介质中如双绞线上传输,就会带来节外生枝的问题。对视频信号就要求加各类适配器,即实施数模转换,待达到目的地时再施以数模转换。这1 1使投资成本增加200%以上,而且信息的保真性能还受到适配器的制约。与其如此还不如不用双绞线,而使用它原来的传输介质---同轴电缆,非常可靠和方便。

     对于消防系统,采用总线式结构,来去只有几根线,根本没有必要通过配线架。对楼宇控制系统,也存在各种模拟量的输入和输出,需要多种适配器进行数模转换,无疑增加了系统的复杂性。

     因此,综合布线系统设计与工程实施时,首先要考虑的问题是:综合哪些子系统?哪些系统暂不综合,不综合的系统其统一管理问题怎么办?凡要传输视频信号的系统如保安监控系统,CATV(CCTV)系统等等,从投资、从效果、从实用上看可以暂不综合。这些不综合的系统或不能综合的信号线其走线布局是可以统一综合考虑的。其统一管理问题也是可以解决的。

     因此,实事求是的将综合布线功能及实施的有关问题向工程承包方明确提出是非常必要的。图1是我台大楼智能化系统组成结构图。

     在以上各系统中,办公自动化、通讯自动化和智能卡系统等是搭建在综合布线这个平台上,其余各系统布放自用的线缆,但在工程实施中应密切配合。同时,物理连接的分割并不排斥信息的集成。相反在电视大楼的智能化体系里,综合信息管理系统是整个系统的核心,它以综合布线系统提供的信息链路为基础,并通过计算机网络通信设备、网络操作系统与其它功能系统的信息接口,完成全局事件的综合性决策、控制,以及系统信息的集成管理。

     二 明确需求

     1.是选择超五类还是六类双绞线?

     贵州电视台随着数字化的推行和办公自动化的需求对网络速度有越来越高的要求。我台采用的以太网也将从百兆向千兆过渡。目前常用的1000Base-T系列是支持大量已安装的超五类布线系统。1000Base-T在传输中使用了全部4对双绞线并工作在全双工模式下,为了克服5类线的缺陷而采用了复杂的数字信号处理技术的网络设备。六类布线提供比超五类布线系统高一倍以上的传输带宽, 完全支持已公布的1000Base-TX,使用较简单传输方式即2对线发2对线收的低成本千兆网络设备,对1000Base-T千兆位网络设备而言,六类布线提供了更大的性能裕量,使得在较恶劣的环境下依然可以保证网络传输的误码率指标,保持网络传输性能不变。因此,六类布线不仅可以降低支持千兆以太网的电子设备的费用,同时也为今后可能超过1Gb/s 的局域网技术提供了基本设施保障。而布线基础设施的投资将被认为是一种长期投资,布线设施本身也应作为一种资产。根据国际布线标准ISO 11801,一个布线系统的期望寿命至少为10年。布线基础设施是其中枢神经系统,必须保证其高效运行并且要避免网络瘫痪。对于新安装的系统使用6类线,这将保证千兆位以太网技术可以经济地满足目前和将来的需要。

     2.功能需求

     在功能需求上,综合布线是一个长期使用的系统,优先考虑的是系统的先进性和办公环境的舒适度,以人为本,从而达到提高工作效率的目的。基于此,提出实现的功能主要有:(1)首先,必须用结构化综合布线系统为大楼的智能化提供一个物理通道,并保持一定的超前性,以保证大楼的智能化配置能够长时间内不落后。(2)结构化综合布线系统,本着从总体考虑的观点。既可以为大楼的计算机网络系统、语音通讯系统提供一个统一的高质量的传输线路,又同时考虑到了其他系统的需要,也可以满足新系统的应用。(3)布线系统作到“以人为本”,从管理角度出发。为大楼的信息化需要,提供一个讲究美观、易管理,安全、舒适、高效、真正信息化的工作环境。经过培训,该系统的运行和管理,可以由大楼的物业管理人员进行。(4)布线系统针对电视台的特殊之处,确保其实用性。并在设备变迁时有高度的灵活性、管理的方便性。(5)通过结构化综合布线系统这个物理平台,将可以综合利用楼内各子系统产生的信息,通过计算机网络系统,让各子系统作出相应的协调动作,达到信息的交换、提取、共享和处理。(6)可以通过结构化综合布线系统,灵活的组成自己的计算机网络,形成自己的办公自动化环境,可以利用专线方式访问因特网,方便的与内部或外部进行信息或数据的传递。

     3.具体技术需求

     (1)布线系统必须符合国际国内相关标准协议。信息点共2034个(含数据和语音)。(2)布线系统可以提供至少250MHz的带宽和1000Mb/s吞吐容量,满足6类布线标准,支持目前和将来的语音、数据和多媒体图像传输的需求。满足电视台在不远的将来数字化的应用。

     (3)布线系统水平走线不超过90m,确保水平传输速率不少于100Mb/s,并随着业务要求的提高能满足1000Mb/s应用。(4)布线系统数据主干采用光缆,语音主干采用大对数电缆。(5)部分使用光缆到桌面布线设计,确保视频高速传输要求和多业务信息量对布线系统带宽要求。光纤到桌面信息点23个。(6)语音网和数据网合二为一。在布线系统中所用器材一样,可以互换及更换使用,更能体现布线的灵活性。

     综合布线系统将从总体和集成的角度出发,全方位考虑所涉及到的各个子系统,达到系统的合理性。在功能上主要为计算机网络系统、语音通讯系统提供一个统一的、高质量的传输线路,并满足将来扩充和新的系统的应用。


本文共 2 页,第  [1]  [2]  页

     三 注意的问题

     1.系统的防雷和接地

     由于电视大楼是一座集中了多种高科技电子产品的大厦,同时也有着极重要的软件资料。对设备的雷电防护是极其重要的。贵阳市又是雷电灾区,据气象资料贵阳地区的年雷暴时间在30天以上,雷电对设备损坏机率极大。

     从雷电防护来分有:直击雷防护、感应雷防护(内部又分电源防护和信号防护)、地网(联合接地和消除地面回路)。在综合布线系统的设计中,应加上单对过流过压复位保护器,对系统线路进行保护。

     接地分电源接地和系统信号接地。其中系统信号接地需从大楼主体结构基础桩基上单独引出弱电系统接地母排。大楼中央控制室、计算机网控制中心和通讯网络中心机房分别设置一根接地母排。各配电间的弱电系统设备与各接地母排可靠连接。

     2.综合布线工程的质量和售后服务

     为确保综合布线系统性能,确认布线系统的元器件性能及安装质量,工程完工后需按ANSI/TIA/EIA568-B.2-1六类标准规定的CAT6六类系统进行逐点测试,铜缆系统采用专用电子测试仪器进行测试,包括以下几项内容:(1)极性、连续性、短路、断路测试及长度;(2)信号全程衰减测试;(3)信号近、远串音衰耗测试;(4)结构回转衰耗SRL;(5)特性阻抗;(6)传输延时。

     目前国内使用的布线产品大都是国外进口品牌,各布线厂家都提供时间不等的质保和系统应用保证书。一般为15年以上,因此,在工程竣工后除了逐点进行测试外,要求施工方必须提供原厂家的质保书,确保材料和施工质量。 