ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 1423|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

预防雷击的综合措施

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-7-13 15:31:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  防雷击的措施大体可分为三种:①建筑物预防雷击措施;②家用电器防雷措施;③人体预防雷击措施。以此称为综合防雷击措施。 1 建筑物预防雷击措施   (1) 农村、城区的防雷方式不一样:①农村居民住宅区房前、房后电视杆(木、铁两种)分别在导体最高点引出接地线直接接地。②城区一般居民住宅小区建筑物(楼房)装避雷线或避雷针,一方面将地面感生电荷经尖端放入空中;另一方面将接收的电流迅速流散大地可避免雷击。   (2) 超高建筑物和山区建筑物,采用避雷带和避雷网较好;现代化的高层建筑物,可直接利用钢筋混凝土预制件的钢筋作为接地装置来防雷。   (3) 工业建筑物入户处与防雷感应接地装置相连,邻近100m内,每25m左右接地一次,各冲击接地电阻均不大于20Ω;民用建筑物入户处绝缘子铁脚接地,冲击接地电阻不应大于30Ω;除了平均年雷暴日不超过30日,或低压线路不高于周围的建筑物,或线路接地点距入户处不超过50m,且采用钢筋混泥土杆及铁杆几种情况外,低于架空线路的接户线绝缘子铁脚均宜接地,冲击接地电阻不宜超过30Ω。 2 家用电器预防雷击措施   (1) 在相线与中性线之间装一只FYS-0.22kV金属氧化物无间隙避雷器,这不仅可以有效防雷,还可防止由于三相四线进户中性线断线引起中性点位移而产生的过电压危及人身和家用电器安全。目前市场上还有加装避雷器的家用电器,如防雷电话机,电器插头等,就是将体积甚小的金属氧化物避雷器埋在家用电器中,使每件家用电器都通过低压避雷器可靠接地。   (2) 在低压线路进入室内前安装一组金属氧化物无间隙避雷器,室内再装防雷插座,构成三道保护。   (3) 在低压线进入室内第一根线杆上将支持绝缘子铁脚可靠接地,起放电间隙作用,降低侵入室内雷电过电压的幅值。   (4) 室外天线的馈线临近避雷针或避雷针引下线时,馈线应穿金属管线或采用屏蔽线,并将金属管或屏蔽线接地。如馈线未穿金属管,又不是屏蔽线则应在馈线上装避雷器或放电间隙。   (5) 雷雨前,尽可能将家用电器的插头拔下,不看电视、不听收录机,不使用电话,有室外天线的,应拔下天线插头。 3 人体预防雷击措施   雷雨时,应尽量减少在户外或野外逗留,在户外或野外最好穿塑料等不浸水的雨衣;如有条件时,可进入有宽大金属构架或防雷设施的建筑物内;如依靠建筑物屏蔽的街道或高大树木屏蔽的街道躲避,要注意离开墙壁和树干8m以上,还需注意不能多人聚集躲雷雨。因为在雷雨天气,多人挤在一起,热气多,温度高,空气加速上升,形成圆锥状向上凸起的特殊层结构,并向云层放电,引发耀眼的闪电。闪电时空气温度猛增,狭窄的闪电带内,空气急剧膨胀,雨水气化、温度又急剧降低,空气冷却收缩,这一膨一缩,会产生强烈震动,发出最大雷鸣响声,使众人遭雷击,轻者受伤,重者死亡。   在野外突然遇到雷雨,必须牢记两条:一是人体位置要尽量降低,避免突出;二是两脚要尽量靠拢,最好选择干燥处下蹲,以减少暴露面积和触地电位差,因为人体与地面接触面积愈大,危险愈大。因此,要求做到以下"十不要":   ①不要站在山顶、山脊等高处或躺在地上;   ②不要站在大树下,树林边或草垛旁躲雨;   ③不要靠近孤立的高楼、烟囱、电杆端行走;   ④不要穿湿衣服赶路;   ⑤不要在开阔的水面游泳、划船和在稻田中行走;   ⑥不要靠近金属物体;   ⑦不要把锄头、铁铲等工具扛得高高的;   ⑧不要骑牛、马或在空野里骑自行车;   ⑨不要使用手提电话;   ⑩不要站在避雷针附近。   在户外行走时,应离开照明线、电话线、广播线、电视天线以及与其相连的各种导体,以防止这些线路和导体对人体的二次放电。多年的历史经验说明,70%以上对人体二次放电的事故发生在与导体相距1m以内的场合,相距1.5m以上尚未发现死亡事故。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-5 18:26

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表