ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: yl463710414
打印 上一主题 下一主题

求解,一个30米深井,灌了3吨多降阻剂仍为见反浆,原因有哪些?

  [复制链接]
11
发表于 2011-5-5 13:40:57 | 只看该作者
这个井正常只需用0.3T降阻剂,看来是打到溶洞或裂隙了,试将接地极加长直接捅下去,灌泥浆和土,说不定这一个井就达标了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2011-5-7 18:28:23 | 只看该作者
碰到溶洞可能性很大,继续灌300吨试试、、、
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2011-5-7 18:29:39 | 只看该作者
如果溶洞有水,一T不灌都能达标,如果没水,,继续灌300吨还是没戏:D
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2011-5-9 08:36:22 | 只看该作者
我觉得为了环境,从我做起,最好一吨都不要灌了,太过份了,你们实在太过份了,边上还有抽水井啊,怎么能这样破坏环境呢,这不道德。
那个谁谁谁说的灌泥浆和土是个办法,悄悄的说下,110的井放几块石头下去,然后放干的降阻剂有得两包就可以封顶了,因为俺就这样做过呢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2011-5-9 08:50:44 | 只看该作者
还得批评下这工程的设计是谁搞的?
动不动就搞个深井,原来没勘察的啊?地下水位多深都不知道,土壤电阻率怕都没有测,怎么得出来的要在这儿施工一个三十米深井的方案的?怎是怎么设计的?有计算过吗?这是严重的忽悠!是对业主和施工单位的严重不负责任,是对社会主义建设严重的破坏!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2011-5-17 15:35:58 | 只看该作者
110的井放几块石头下去,然后放干的降阻剂有得两包就可以封顶了,------------同意。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2011-5-26 08:58:45 | 只看该作者
3吨,真敢干...............
                    
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2011-5-27 10:45:00 | 只看该作者
骑墙了。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2011-5-27 12:27:25 | 只看该作者
好久没看见有人在这上面活动了
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2011-7-5 11:05:07 | 只看该作者
yl463710414 发表于 2011-4-30 15:44
回复 66090959 的帖子

兄弟,看清楚后在发言,深度才30米,110是深井的直径!

最好下摆先水泥灌浆。。再加降阻。。不好意思啊。。