对接闪器、引下线的电阻有什么要求吗?

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-6-30 09:49:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    最近在做风电防雷,经常有风机叶片被雷击,我想可能是叶片上接闪器和引下线电阻过大引起的? 请教高手!!!!
1、一般对接闪器和引下线的电阻有什么要求?
2、对接闪器和引下线焊接或过渡处的接触电阻有什么要求?

  貌似规范中都没有要求啊,只有对接地电阻有要求。
沙发
发表于 2011-6-30 10:33:09 | 只看该作者
貌似规范中都有要求呀,自己查GB50057
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2011-6-30 10:49:08 | 只看该作者
规范GB50057-97中,对电阻貌似没有要求,
对接闪器、引下线的布置规格倒有要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2011-7-1 09:28:49 | 只看该作者
yl463710414 发表于 2011-6-30 10:49
规范GB50057-97中,对电阻貌似没有要求,
对接闪器、引下线的布置规格倒有要求。

对,那就只有材料规格要求,没有电阻或接触的电阻的要求。如果接触电阻过大,那岂不是雷电流不容易导通,哎,防雷也就这样,没什么太多技术含量。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2011-7-1 11:24:18 | 只看该作者
yuanle2006ab 发表于 2011-7-1 09:28
对,那就只有材料规格要求,没有电阻或接触的电阻的要求。如果接触电阻过大,那岂不是雷电流不容易导通, ...

   这里接触电阻再大能有多少?比规范中要求地网的电阻高吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2011-7-4 09:31:40 | 只看该作者
本帖最后由 mikelt 于 2011-7-4 09:32 编辑

接地电阻设10Ω,接触电阻再大能大到哪去。
直击雷击中哪和接地电阻大小有关系吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2011-7-4 09:44:20 | 只看该作者
雷电流环境下,就不要苛求常规电阻了,还有导线电感呢!

差不多1米的线10kA时都千伏了,!。。

接地电阻肯定越小越好,但是,不能靠接地导线解决这个问题


呵呵,防雷的技术含量就在于:

     你现在所做的一切就是开创,而非依靠前人的遗萌
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2011-7-4 14:57:49 | 只看该作者
高速旋转的避雷针很难形成稳定的上行先导
回复 支持 反对

使用道具 举报