防雷办实地勘察发现两个问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-8-17 09:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
            《一道响雷击坏200多台电器》后续
       昨天,本报报道了宁海县大佳何镇溪下王村近一个月连遭4次雷击,上周日下午更是有200多台电器被击坏的事件。
       昨天上午,宁海县气象局防雷办潘主任到实地勘察后,分析了雷击的成因。宁波市防雷中心的胡主任也对8月14日的雷击事件进行了分析,认为村中避雷设施不完善是一个主要原因。
      实地勘察发现两个问题
      昨天上午,宁海县气象局防雷办的潘主任和工作人员一起,到大佳何镇溪下王村进行了实地勘察。她说,村子里电线凌乱、没有防雷设施,是招致雷击的两个因素。
    “村子里的电缆、电线拉得很乱,没有把线路隐蔽起来。”潘主任还到太阳能热水器被雷击坏的农户家中查看。“是杂牌太阳能热水器,没有接地线。”潘主任说,好的太阳能热水器应该有接地装置,没有接地线的太阳能热水器相当于一个装在屋顶上的引雷装置。
    “初步分析,信号线和电源线是这次雷击中雷电的主要路线。”潘主任说,她去修理店查看了几块被雷击坏的电路板,发现断路的多,烧坏的少。
    雷区并不是固定不变
    由于村里的空调等电器增加了,原有供电线路的负荷不能满足用电需求,因此溪下王村目前正在进行电网改造。电网改造至今仍在施工中,已经持续了一个多月。而这一个多月里,村里连遭雷击。因此,有村民怀疑,电网改造与雷击事件有关。记者从原大佳何镇供电营业所林所长处了解到,溪下王村的电网改造后仍是架空搭设电缆。
    “架空线确实可以引雷,对雷电的防护能力也较差。”宁波市防雷中心胡主任告诉记者,有线电视线、网线、高压电线等容易引来感应雷。
    不过胡主任也说,架空搭设电线和雷击事件之间,有一定关系,但并非必然关系。“今年我市的雷暴活动较频繁,8月份以来就已经监测到5次雷暴。反常的气候是雷暴发生的一大原因,大佳何镇以前虽然不是雷区,但雷区并不是固定不变的,大佳何镇近来就表现出了雷暴增多的趋势。
    避雷设施不完善是主因
    记者从宁波市防雷中心获悉,在8月14日当天,我市共发生闪电1368次,其中11:00-12:00是闪电发生的鼎盛时期,主要集中在宁海县境内,共有619次闪电。而此次影响我市的雷暴过程中最大负地闪于11:11出现在宁海县马岙乡东北部,强度为-153KA(KA即雷电流强度),大佳何镇正好就位于马岙乡东北部区域。
    “避雷针一定要装,这可以极大地减少雷击事件的发生。”胡主任说,除了大佳何镇,宁波、杭州等地发生过很多次类似事件,雷灾真正的危害并不大,关键是要装好避雷设施。