ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 1659|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

德阳电业局多措并举抗击线路雷击跳闸

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-8-18 09:45:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       8月11日上午,德阳电业局输电运检中心开展2011年输电线路运行分析,对上半年雷击跳闸事故进行专题讨论,总结经验教训,制定对策措施,全力抗击线路雷击跳闸。
  统计数据显示,2011年1月-7月,德阳局输电线路跳闸情况较2010年同期呈上升趋势。而造成跳闸的各项原因中,雷击跳闸所占比例达到67%,为目前该局输电线路跳闸事故的主要因素。为保证电网安全、稳定运行,分析线路存在的薄弱环节,降低线路跳闸率,该局输电运检中心自7月下旬开始对今年跳闸情况进行现场收集、统计。
  来自电业局生技部的相关专家与输电运检中心技术人员一起出谋划策,从防雷技术层面、人员管理层面、线路前期规划设计层面等多方面分析存在的问题并制定应对措施。一是尽快对雷电定位系统中迁改和新投运线路参数进行完善,分析以往雷击故障点分布情况,为输电线路防雷措施的制定提供可靠的技术依据。二是按照周期对输电线路接地电阻进行测试,尤其是对地势较高、土壤电阻率较高,特别是安装了避雷设施的杆塔采取接地网开挖等方式进行全面排查,力求每一基杆塔接地电阻值达到良好标准。三是加强绝缘子的带电检测,对易受雷击的杆塔逐步安排带电测零工作,及时更换零值绝缘子,确保线路绝缘水平符合要求。四是对泄流通道进行进一步校验分析,对220kV单回线路两点接地改为四点接地或圆钢改扁钢以增大接触面积。五是要求线路设计单位提高线路防雷设计水平。结合地形、地貌及杆塔本身的防雷情况对途经山区、矿区、河流的线路采用差异化防雷设计,减小线路保护角,积极采用线路型避雷器,防绕击侧向保护针,接地模块等综合防雷措施和新技术,提高输电线路的耐雷水平。

     转自:http://www.kbte.cn/ch/NewsView.asp?id=3369&SortID=27


您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-19 11:30

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表