       为了有效防御和减少系统雷击灾害事故的发生,确保云南省云龙县分公司、各站(所)防雷装置保持良好的工作状态,最大程度地防御和减轻雷击灾害造成的经济损失和人员伤亡,确保全县烟草系统生产经营工作的顺利进行。
  根据大理州烟草专卖局(公司)州气象局防雷办《关于开展全州烟草系统防雷装置2011年度检测工作的通知》要求,云龙县烟草专卖局(分公司)安保科与云龙县防雷装置安全检测中心的气象工程专业技术人员对云龙县烟草专卖局(分公司)本部和全县6个烟站和4个专卖管理所的防雷装置进行了全面检测。
  由于功果桥烟草专卖管理所综合办公楼是购买得的老房子,原来安装避雷针时没有做专门的接地系统,只是借用老房屋柱筋和自来水管接地,在今年的年检中,因为简易接地体发生老化锈蚀,经过云龙县防雷装置安全检测中心检测结果表明:功果桥烟草专卖管理所的球型避雷针存在的问题:对地电阻为4.8Ω,不合格,正常的应该在4.0Ω以下,需要整改。
  根据云龙县防雷装置安全检测中心提出的整改措施和建议:一是改造接地体:简易改造是在原来布置的简易接地体水平底线(30mmx3mm扁钢)末端延伸增加接地体,以达到降低电阻的目的;二是接地体和避雷针引下线都要进行重新刷漆,先刷防锈漆,再刷银粉漆。
  根据州上要求,由州公司招标的中标单位云南希普防雷工程有限公司对此防雷装置的进行整改。
  经过县分公司安保科多次与云南希普防雷工程有限公司工程改造人员联系,最近,云南希普防雷工程有限公司已经派出人员到功果桥烟草专卖管理所,按照云龙县防雷装置安全检测中心提出的整改措施和建议,对此项防雷设施全面整改完毕。
  通过防雷设施全面整改,有效地改善了该县局(分公司)的防雷装置,为该县因此系统实现持续安全生产、平稳发展的目标奠定良好防雷基础。