这个东西确实好用,既提高安全性又简化电路,还省钱,一举多得

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-1-4 16:18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 lianyi53 于 2012-1-4 16:27 编辑

压敏电阻MOV 由于具有通流量大、反应迅速、价格较低等特点,被广泛用作
各类电器电源部分的防雷、防浪涌器件。但同时,压敏电阻也是一种容易老化的元
件,在承受一定数量的浪涌冲击之后,即进入失效期,其各项参数会下降,具体表
现为漏电流增大,内阻变小,温度持续升高,最终失效的压敏电阻会由于高温而燃
烧或是融化,甚至造成火灾等严重的安全事故。
因此在UL‐1449 规范中要求作为元件级SPD 的压敏电阻在故障时不能产生任何
可见可闻的电气和机械损坏。要求保护元件在第一时间内从主电路分开。因此需要
给压敏电阻留条后路。