KDY-100一级电源防雷器(大容量)

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-3-21 13:11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
KDY-100型电源防雷器是具有较大放电容量的浪涌保护器,适用于电源防雷系统的前级保护。作为一级防雷保护器,可与后级的二、三级防雷器构成完整的防雷系统。
适用电源         220/380V (总配电系统用) 电源系统         TT-TN-IT 标称工作电压 Un        AC220V /380V最大持续交流工作电压 Uc        AC440V标称通流容量 In        65kA(8/20μs) 最大容通电流 Imax        100kA(8/20μs) 电压保护水平 Up        <2900V 遥信接点         无 前置熔断器        100A最小导线截面        10mm2 单股线最大导线截面        50mm2多股线/35mm2单股线外壳防护等级        IP20安装方式        35mm DIN导轨, EN 60715标准注意事项:
安装电源防雷器时必须将PE端可靠接地,防雷器的两极各有两个接线孔,内部已接通,安装时只需在其中一个孔上接线。防雷器工作正常时透明窗内无色,当窗内转为红色时,表示电源防雷器已失效,需及时更换新的产品。