  NKP-TEL-5系列网络信号防雷器可用于以太网通信网络端口的防雷,采用RJ45标准网络接口,适合于安装在各通信网络设备输入输出之间,起到防雷安全保护作用。外部设备引来的信号线接防雷器输入口,防雷器的输出口接内部被保护设备,防雷器的PE接地引线必须与使用场合的大地端子可靠连接,但不能与建筑物的避雷针入地线并接,且要尽量远离。
  选型一:  NKP-TEL-5C    单路网络防雷,RJ45接口
  NKP-TEL-5C-8  单路8线防雷,RJ45接口
  NKP-TEL-5U    多路4线防雷,RJ45接口
  NKP-TEL-5C-K  千兆网防雷器,RJ45接口
  型号NKP-TEL-5C、5C-8NKP-TEL-5UNKP-TEL-5C-K
  典型应用ETHERNET 10/100baseTETHERNET 10/100baseT千兆网
  适用线路5类、超5类/5类5类、超5类/5类5类、超5类/5类
  标称工作电压 Un5V5V36V
  最大持续工作电压Uc9V9V48V
  标称放电电流In3000A(8/20μs)3000A(8/20μs)2500A(8/20μs)
  最大放电电流Imax
  电压保护水平 Up≤130V≤130V≤600V
  保护口线数单口4线、单口8线8/16/24口8线单口8线
  反应速度10-12秒
  插入损耗(100M)<0.5 dB
  最大数据传输率0~100 Mbps1000 Mbps
  输入/输出接口RJ45RJ45(8、16、24口)RJ45
  使用环境温度-40℃~+80℃
  外壳材料
  防护等级IP20
  安装方式
  测试标准GB/T 18802.21-2002

注意事项:
防雷器安装在被保护设备的进线端口,串接网络信号线路中,输入端接外部引线,输出端接被保护设备,同时必须将防雷器上的“PE”引线与就近的大地端子可靠连接,确保防雷作用的有效。安装防雷器后应要定期检查,经多次防雷作用失效后,应及时更换新的产品,以确保设备安全。