  NKP-TEL-DX多媒体防雷箱根据现代家居多媒体集线箱的防雷要求设计,可使室内的通讯装置和多媒体设备免受雷电感应的损害。防雷时各信号端口的防雷单元能在最短的时间内,将被保护线路接入等电位系统中,并迅速对大地释放雷电感应产生的瞬间强电流。该多媒体防雷箱采用最新优质防雷元器件及标准信号接口精工制造,防雷箱内将每一种信号接口设计成独立的防雷单元,可根据需要选配组合。使用防雷箱时必须将内部的接地端子排与附近的大地端可靠连接,确保雷电能量有畅通释放的路径。
  技术参数:
型号 电话防雷单元 电视防雷单元 网络防雷单元 门禁控制防雷单元
标称工作电压 Un DC48V/60V/110V ≤12V ≤5V ≤24V
最大持续工作电压Uc 180V 15V 9V 30V
标称放电电流In 5000A(8/20μs) 5000A(8/20μs) 3000A(8/20μs) 5000A(8/20μs)
电压保护水平 Up ≤220V ≤75V ≤15V ≤75V
最高传输速率 2MHz 2MHz 2MHz 2MHz
插入损耗 ≤0.2 dB ≤0.2 dB ≤0.3 dB ≤0.2 dB
保护线数 二线制,双路一进四出 视频同轴信号,单路一进四出(含分配器) 四线制,5路一进一出 三路一进一出
接线方式 接线端子 F型座 RJ45座 接线端子、或BNC-9
使用环境温度 -40℃~+80℃
防护等级 IP20
安装方式
测试标准 GB/T 18802.21-2002
防雷箱体结构尺寸:
1.预埋嵌入式结构 ,喷塑铁制箱体
2.嵌入尺寸:300mm(长)×195mm(高)×100mm(深)
3.面框尺寸:330mm(长)×240mm(高)
4.防雷单元面框尺寸:230mm(长)×22.5mm(高)
注意事项
该多媒体防雷箱应安装在室内,可替代原多媒体集线箱的所有功能,应在建筑设计、房屋施工、装修前先确定安装位置,使布线、安装更加合理和美观。此外,防雷箱内的接地排必须与建筑物的入地引线装置可靠连接,确保防雷有效。