随着现代社会的发展,计算机网络技术的普及越来越多的办公大楼、写字楼、医院、银行、宾馆等建筑离不开综合布线系统。配置综合布线系统,犹如为建筑物建立了一个高速,大容量的信息传送平台,为建筑智能化提供了快速的信息通道。
我们知道雷电入侵电器设备的形式有两种:直击雷和感应雷。感应雷可由静电感应产生,也可由电磁感应产生,形成感应雷电压的机率很高,对建筑物内的低压电子设备威胁巨大,计算机网络系统及电话程控交换机的防雷工作重点是防止感应雷入侵。入侵计算机系统的雷电过电压过电流主要有以下三个途径:
1.由交流电220V电源供电线路入侵
计算机系统的电源由电力线路输入室内,电力线路可能遭受直击雷和感应雷。直击雷击中高压电力线路,经过变压器耦合到220伏低压,入侵计算机供电设备;另外低压线路也可能被直击雷击中或感应雷过电压。在220伏电源线上出现的雷电过电压平均可达10000伏,对计算机网络系统可造成毁灭性打击。
2.由计算机通信线路入侵
可分为三种情况:(1)当地面突出物遭直击雷打击时,强雷电压将邻近土壤击穿,雷电流直接入侵到电缆外皮,进而击穿外皮,使高压入侵线路。(2)雷云对地面放电时,在线路上感应出上千伏的过电压,击坏与线路相连的电器设备,通过设备连线侵入通信线路。这种入侵沿通信线路传播,涉及面广,危害范围大。(3)若通过一条多芯电缆连接不同来源的导线或者多条电缆平行铺设时,当某一导线被雷电击中时,会在相邻的导线感应出过电压,击坏低压电子设备。
3.地电位反击电压通过接地体入侵
雷击时强大的雷电流经过引下线和接地体泄入大地,在接地体附近放射型的电位分布,若有连接电子设备的其他接地体靠近时,即产生高压地电位反击,入侵电压可高达数万伏。计算机网络系统等设备的集成电线芯片耐压能力很弱,通常在 100伏以下,因此必须建立多层次的计算机防雷系统,层层防护,确保计算机特别是计算机网络系统的安全。
在防雷系统设计中,目前通常作法是下面两点
1.建立联合接地系统,形成等电位防雷体系
将建筑物的基础钢筋,梁柱钢筋,金属框架,建筑物防雷引下线等连接起来,形成闭合良好接地的法拉第笼,将建筑物各部分的交流工作地,安全保护地,直流工作地,防雷接地与建筑物法拉第笼良好连接,避免接地线之间存在电位差,消除感应过电压产生的原因。
2.电源系统防雷
在高压端各相安装防雷装置作为第一级保护,在低压侧安装阀门式防雷装置作为第二级保护,在楼层配电箱安装电源避雷箱作为第三级保护。
如需详细了解,可以百度(苏州科佳自动化有限公司)到时会有在线专家为您一一解读。
苏州工业园区科佳自动化有限公司咨询热线:0512-65151966
                                                                       
沙发
发表于 2013-6-23 18:58:44 | 只看该作者
信号线路怎么不装浪涌保护器啊,信号线路也需要防护的,就算是光纤也要把加强芯进行接地,并且在光端机处安装电源防雷插座的啊!个人意见!!不正确地方请指导@
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2013-6-27 10:59:57 | 只看该作者
hleiA7 发表于 2013-6-23 18:58
信号线路怎么不装浪涌保护器啊,信号线路也需要防护的,就算是光纤也要把加强芯进行接地,并且在光端机处安 ...

对的~ 你说的很对,漏掉了~ 信号线路也要安装信号防雷器的~
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2013-7-27 17:05:46 | 只看该作者
呵呵,不知道阁下做机房的系统防雷时候,那机房静电地板下面安装m型等电位网格不(我们做的时候都是要做的,但是很多同行者都只围着墙体做一圈),有没有什么更好的方法来做好呢??