3、侧击雷防护
  高层建筑由于高度高,一定要注意防备雷电侧击的危害,应从以下方面设计考虑:
  在30m以上部位,每隔2层(或1层),沿建筑物四周敷设一道避雷带与各根引下线相焊接。避雷带可安装在外墙抹灰层内,或者直接利用结构钢筋时每隔适当的距离(不大于6米)与楼板钢筋焊接,这个避雷带实际上是均压环。30m起的外墙上的金属栏杆、铝合金门窗等设置接地预埋铁,并将均压环处的上下两层铝合金门窗、金属栏杆的接地预埋铁的引出端与均压环通过扁钢或圆钢焊接连通。扁钢间的搭接长度为宽度的2倍,扁钢与圆钢搭接长度为圆钢直径的6倍,三面施焊。
  高层建筑柱主筋和梁板钢筋可直接利用作为引下线和均压环,但应注意引下线、接地装置、均压环和接闪器间必须牢固可靠地连接;建筑物外墙上的金属支撑件、金属装饰构件等较大金属物通过预埋件与均压环或引下线相连;建筑物内的各种竖向金属管道每三层要与均压环连接一次,底端和顶端与防雷装置相连,平行或交叉的管道间也应跨接。高层建筑幕墙的金属立柱、金属横梁、铝合金门窗框应按规范要求与建筑物的防雷装置和均压环接通连成一个防雷整体,使遭受的巨大雷电能量,通过建筑物接地系统迅速传送到地下,保护它们和建筑物免遭雷电破坏。
  对于高层建筑外墙的空调防雷,空调主机及其支架,应在窗洞口下方30cm--50cm处予先埋设IP等级较大、密封性能良好的金属分线盒,盒内敷设已作防腐处理的镀锌扁铁。扁铁的一端与主体内均压环或钢筋引下线焊连,一端与带铜接线端子的多股导线相连接(导线最好选用BV-10mm2以上的PE线),该导线的另一端用螺栓来连接空调室外机及其支架。


  4、等电位连接和综合布线
  高层建筑内有信息系统,此时在那些要求雷击电磁脉冲影响最小之处,等电位连接带宜采用金属板,并与钢筋或其他屏蔽构件作多点连接。高层建筑大多为民用住房,信息系统结构简单,常选取S型(星形)结构。
  建筑物内自顶至底垂直敷设的金属管道、楼梯扶手等金属物体应在底部与防雷装置就近进行等电位连接,如敷设到屋面,还应在屋面与避雷带进行等电位连接;将建筑物进线配电箱的PE排、公用设施金属管道(给排水管道、电缆金属护套、金属保护导管等)、建筑的金属结构以及防雷装置等汇接到进线配电箱旁的总接地端子板上,并互相间连接,实现总等电位连接;在后续的雷电防护区交界处按总等电位连接的方法进行局部等电位连接,卫生间及金属门、窗或玻璃幕墙等应设置局部等电位接地端子板,接地端子板从各层作为防雷装置的建筑物钢筋体焊接引出,浴室内的太阳能热水器等设施管道及PE线必须做局部等电位连接。机房门窗、设备外壳、等电位连接端子盒以及所有穿越防雷区界面的金属物和系统均应就近与等电位连接带(网)相连,确保机房内各接地线间的电位均衡。
  电气竖井内的接地干线为预留楼层等电位连接端子和强弱电接线箱预留接地提供接地母线。电气电子系统线缆主干线的金属线槽一般敷设在电气竖井内,在布置电气电子系统信号线缆的路径走向时,应尽量减小由线缆自身形成的感应回路面积;垂直敷设的金属管线和金属槽敷线的干线集中于建筑物的中心部位,如电梯井的侧旁等部位。穿线管和线槽都应与各楼层的等电位连接板和接地母线相连接,以达到良好的屏蔽效果;电梯轨道首尾端与防雷接地连接且每间隔20m等电位连接一次,设计时应预留。www.dikai.com.cn mms