使用范围
电阻率(ρ)
| 变电站(大中型地网)
| 杆塔、通信设备(小地网)
|
降阻剂系数K
| 降阻剂系数K
|
高土壤电阻率
(ρ≥500Ω·m)
| 0.6~0.7
| 0.2~0.3
|
低土壤电阻率
(ρ<500Ω·m)
| 0.7~0.8
| 0.4~0.5
|
(六)、接地降阻剂用量计算以LBS-SX长效型为例,计算用于包覆新建或改造已有接地体的降阻剂用量:
T = n×LN
式中:n── 13~25(水平接地体)/ 20~35(垂直接地体) (单位: kg/m)
LN-── 接地体总长 (单位: m)
T──LBS-SX型接地降阻剂用量 (单位: kg)
注:接地降阻剂用量计算公式中的n值是根据降阻剂包裹单位长度接地体的厚度来定,包裹的厚度是接地材料等效直径的8到12倍,以上计算适用于接地体等效直径小于12mm的接地体, 在接地体等效直径大于12mm的情况下要适当增加用量。
(七)、施工方法1、水平接地体的施工方法(如下图):
将金属接地体放入接地沟内(若为改造已有的接地体,则顺着接地体方向开挖,当接地体上已有锈蚀时,应预先除锈),按LBS-SX接地降阻剂∶水=1∶0.38±0.02的比例拌合均匀使成糊状,用搅拌好的降阻剂将接地体紧密包裹住,包裹后接地体应位于降阻剂中心。
以φ10mm接地圆钢为例,包裹的降阻剂厚度约为圆钢直径的10~12倍,即包裹降阻剂后的截面积应不小于100mm×100mm。经验表明,后述的施工方法能较好的保证施工质量:预先制作一截面为长方形的档板,使接地钢材位于档板中心(有关接地钢材的固定,请见施工注意事项),然后将已搅拌均匀的降阻剂糊倒入档板内,并加以插捣,使降阻剂均匀而密实地包覆住接地钢材,约半小时待降阻剂稍硬化后取下档板。施工完毕后覆土夯实。
2、深埋垂直接地体
在一些经常受到较强冲击电流的装置如避雷器、避雷针,或在高土壤电阻率地区,为了加强冲击电流的扩散,一般在其下面埋设深孔垂直接地体。在大型地网中,也常采用深孔垂直接地体与水平接地体并联的方法,降低接地电阻。
施工方法:
①:按设计要求深度钻井开孔,一般取孔径D1=75~100mm。
②:爆破制裂(高土壤电阻率地区选用)。
对于电阻率特别高的场所,可以选择使用公司其它型号产品。
3、施工注意事项
接地引下线及接地装置地下部分电极的连接均需全部焊牢,不得点焊或存在虚焊。
接地沟应清除杂物、积水,沟底平整。
接地体应置于包覆降阻剂的中心位置。为此,在水平接地体施工时,需在填注降阻剂前保证接地体的水平,必要时采用辅助措施(例如加档板和利用钢制定位钩等);在灌桩施工时,应保证钻孔(井)和插入钢管的垂直。
在施工中,应保证包覆接地体的降阻剂密实和平整。降阻剂留有孔洞和裂隙,将影响防蚀和降阻效果。为此,在将糊状降阻剂倒入接地体沟或档板内后,应适当插捣,接地体下部的降阻剂最易留有气孔或裂隙,尤应引起注意。然后将降阻剂表面抹平,待适当干燥后再覆土夯实。
采用深孔(井)的灌桩技术时,应按地质和土壤条件选择钻孔(井)的数量和适当位置及深度,并要考虑深孔(井)接地极之间的距离,以避免屏蔽效应对接地电阻的干扰。
(八)、产品的包装、运输、储存1、包装
采用内衬塑料的双层编织袋包装,每袋25kg。
定制产品的包装,订货时另行协商。
2、运输
运输时注意遮篷防湿,还应避免机械力或摔打损坏包装,以至损伤产品。产品无毒、无腐蚀性,可用铁路、公路、航空、水运方式运输。
3、储存