ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2373|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

武汉雷博斯长期供应降阻剂等防雷接地产品

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-10-24 17:42:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
物理降阻剂 高效接地降阻剂 无污染(一)、工作原理采用导电无机硅酸盐类材料,结合电子导电与导电介质的扩散渗透,与土壤共同形成稳定的低电阻层;通过接地降阻剂包裹接地体后,大幅度地扩大了接地体的散流面积;降阻剂与周围土壤的紧密接触后,使得地网接地体与环境无缝对接,大幅度降低接地体与土壤间的接触电阻;由于上述作用的共振,极大改善土壤环境,降低地网的接地电阻。
公司根据多年的经验积累,采用独有配方,不仅长效降阻而且对钢等接地体产生耐久保护,延长接地装置使用寿命,提高系统运行安全性。
(二)、性能特点使用导电型无机硅酸盐类材料,属于长效物理型降阻剂。
较高力学强度隔绝水气,对金属导体产生耐久性防锈保护作用。
高效、防腐、无毒害、对环境无污染。
使用寿命大于30年。
产品多样、品质稳定施工方法灵活多样,适应面广,特别适用于山区和干燥地区使用。
(三)、产品主要技术指标
室温下电阻率
≤2Ω·m
PH值
7~12
抗压强度
5~10MPa
冲击电流耐受试验
DR% = 7.3%
工频电流耐受试验
DR% = 6.2%
埋地时普通圆钢的腐蚀率(失重法测定)
≤0.02mm/a
(四)、主要产品型号
型号
LBS-GF
LBS-SX
主要特点与应用
长效复合型、电阻率低,耐腐蚀性好,通用性强,可以干粉直接施工,并可配合降阻模块等施工使用
高效长效,电阻率低,耐腐蚀性好,通用性强,适于各种工程

(五)、接地电阻的计算1、水平接地体的接地电阻按下式计算
式中:── 原地层的电阻率       (单位:W·m)
── 水平接地体长度       (单位:m)
── 水平接地体的埋深       (单位:m)
B── 水平接地体的形状系数    (见水平接地体的形状系数表)
K── 降阻剂的降阻系数,取值范围见降阻效果系数K表
──水平接地体钢芯直径,对扁钢和角钢的计算直径:扁钢=b/2(b为扁钢宽度);角钢=0.84b1(b1为角钢宽度)。 (单位:m)
水平接地体的形状系数
形状








B
-0.6
-0.18
0
0.48
0.89
1
3.03
5.65
2、垂直接地体的接地电阻按下式计算:
式中:──原地层的电阻率 (单位:W·m)
──垂直接地体长度 (单位:m)
K── 降阻剂的降阻系数,取值范围见降阻效果系数K表
──垂直接地体钢芯直径,对扁钢和角钢的计算直径:扁钢=b/2 (b为扁钢宽度);角钢=0.84b1(b1为角钢宽度)。(单位:m)   
3、以水平接地体为主的复合接地体
此种复合接地体,无论是闭合式或开放式,在计算中一定要考虑垂直接地体之间、水平接地体与垂直接地体之间的屏蔽效应。接地装置的利用系数见由垂直接地极组成并以水平电极联结的接地装置利用系数η表。
当地网面积S>100m2时,可用简易公式:
其中:    ── 土壤电阻率   (单位:W·m)
── 地网面积   (单位:m2)
K── 降阻剂的降阻系数,取值范围见降阻效果系数K表
降阻效果系数K
      使用范围

电阻率(ρ)
变电站(大中型地网)
杆塔、通信设备(小地网)
降阻剂系数K
降阻剂系数K
高土壤电阻率
(ρ≥500Ω·m)
   0.6~0.7
0.2~0.3
低土壤电阻率
(ρ<500Ω·m)
   0.7~0.8
0.4~0.5
(六)、接地降阻剂用量计算
LBS-SX长效型为例,计算用于包覆新建或改造已有接地体的降阻剂用量:
T = n×LN
式中:n── 13~25(水平接地体)/ 20~35(垂直接地体) (单位: kg/m)
LN-── 接地体总长 (单位: m)
  T──LBS-SX型接地降阻剂用量 (单位: kg)
注:接地降阻剂用量计算公式中的n值是根据降阻剂包裹单位长度接地体的厚度来定,包裹的厚度是接地材料等效直径的8到12倍,以上计算适用于接地体等效直径小于12mm的接地体, 在接地体等效直径大于12mm的情况下要适当增加用量。
(七)、施工方法
1水平接地体的施工方法(如下图):
将金属接地体放入接地沟内(若为改造已有的接地体,则顺着接地体方向开挖,当接地体上已有锈蚀时,应预先除锈),按LBS-SX接地降阻剂∶水=1∶0.38±0.02的比例拌合均匀使成糊状,用搅拌好的降阻剂将接地体紧密包裹住,包裹后接地体应位于降阻剂中心。
以φ10mm接地圆钢为例,包裹的降阻剂厚度约为圆钢直径的10~12倍,即包裹降阻剂后的截面积应不小于100mm×100mm。经验表明,后述的施工方法能较好的保证施工质量:预先制作一截面为长方形的档板,使接地钢材位于档板中心(有关接地钢材的固定,请见施工注意事项),然后将已搅拌均匀的降阻剂糊倒入档板内,并加以插捣,使降阻剂均匀而密实地包覆住接地钢材,约半小时待降阻剂稍硬化后取下档板。施工完毕后覆土夯实。
2、深埋垂直接地体
在一些经常受到较强冲击电流的装置如避雷器、避雷针,或在高土壤电阻率地区,为了加强冲击电流的扩散,一般在其下面埋设深孔垂直接地体。在大型地网中,也常采用深孔垂直接地体与水平接地体并联的方法,降低接地电阻。
施工方法:
①:按设计要求深度钻井开孔,一般取孔径D1=75~100mm。
②:爆破制裂(高土壤电阻率地区选用)。
对于电阻率特别高的场所,可以选择使用公司其它型号产品。
3、施工注意事项
接地引下线及接地装置地下部分电极的连接均需全部焊牢,不得点焊或存在虚焊。
接地沟应清除杂物、积水,沟底平整。
接地体应置于包覆降阻剂的中心位置。为此,在水平接地体施工时,需在填注降阻剂前保证接地体的水平,必要时采用辅助措施(例如加档板和利用钢制定位钩等);在灌桩施工时,应保证钻孔(井)和插入钢管的垂直。
在施工中,应保证包覆接地体的降阻剂密实和平整。降阻剂留有孔洞和裂隙,将影响防蚀和降阻效果。为此,在将糊状降阻剂倒入接地体沟或档板内后,应适当插捣,接地体下部的降阻剂最易留有气孔或裂隙,尤应引起注意。然后将降阻剂表面抹平,待适当干燥后再覆土夯实。
采用深孔(井)的灌桩技术时,应按地质和土壤条件选择钻孔(井)的数量和适当位置及深度,并要考虑深孔(井)接地极之间的距离,以避免屏蔽效应对接地电阻的干扰。
(八)、产品的包装、运输、储存
1、包装
采用内衬塑料的双层编织袋包装,每袋25kg。
定制产品的包装,订货时另行协商。
2、运输
运输时注意遮篷防湿,还应避免机械力或摔打损坏包装,以至损伤产品。产品无毒、无腐蚀性,可用铁路、公路、航空、水运方式运输。
3、储存
产品应贮存在仓库内或采用遮篷存放,置于阴凉干燥处。避免高温、曝晒、注意防潮。
降阻剂:www.lbswh.com







您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-4 11:48

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表