       依据防雷器的防护想要获得抱负的效果,应注重“在适宜的当地合理地装设适宜的防雷器”,防雷器的挑选十分重要。  
  1.进入建筑物的各种设备之间的雷电流分配情况如下:约有50%的雷电流经外部防雷设备泄放入地,还有50%的雷电流将在整个体系的金属物质内进行分配。这个*估形式用于预算在LPAOA区、LPZOB区和LPZ1区交界处作等电位衔接的防雷器的通流才能和金属导线的标准。该处的雷电流为10/35μs电流波形。在各金属物质中雷电流的分配情况下:各部分雷电流幅值取决于各分配通道有的阻抗与感抗,分配通道是指能够被分配到雷电流的金属物质,如电力线、信号线、自来水管、金属构架等金属管级及其它接地,通常仅以各自的接地电阻值就能够大致预算。在不能断定的情况下,能够以为接是电阻持平,即各金属管线平均分配电流。
  2.在电力线架空引进,而且电力线能够被直击雷击中时,进入建筑物内维护区的雷电流取决于外引线路、防雷器放电支路和用户侧线路的阻抗和感抗。如表里两头阻抗共同,则电力线被分配到一半的直击雷电流。在这种情况下有必要选用具有防直击雷功用的防雷器。
  3.后续的*估形式用于*估LPZ1区今后防护区交界处的雷电流分配情况。因为用户侧绝缘阻抗远远大于防雷器放电支路与外引线路的阻抗,进入后续防雷区的雷电流将削减,在数值上不需格外预算。通常需求用于后续防雷区的电源防雷器的通流才能在20kA(8/20μs)以下,不需选用大通流才能的防雷器。
  后续防雷区防雷器的挑选应思考各级之间的能量分配和电压合作,在许多要素难以断定时,选用串并式电源防雷器是个好的挑选。串并式是依据现代雷电防护中许多使用场合、维护规模层次区分等特色提出的概念(相对于传统的并式防雷器而言)。其实质是经能量合作和电压分配的多级放电器与滤波器技能的有用联系。串并式防雷有如下特色:使用广泛。不光能够按惯例进行使用,也合适维护区难以区另外场所。感生退耦器材在瞬态过电压下的分压、推迟效果,以协助完成能量合作。减缓瞬态搅扰的上升速率,以完成低残压与长寿命以及极快的呼应时刻。  
  4.防雷器的其它参数挑选取决于各个被维护物地点防雷区的等级,其作业电压以安装在引电路中所有部件的额外电压为准。串并式防雷器还需注意其额外电流。  
  5.影响电子线雷电流分配的其它要素:变压器端接地电阻下降将使电子线平分配电流增大。供电线缆的长度的添加将使电力线平分配电流削减,并使几要导线中有平衡的电流分配。过短的电缆长度和过低的中性线阻抗将使电流不平衡,然后致使差模搅扰。供电线缆并接多用户将下降有用阻抗,致使分配电流增大,在连成网状的供电状态下,雷临时性流首要流入电力线,这是大都雷损发生在电力线处的缘由。