如何预防雷电波的入侵凡是熟悉雷电知识的人都应该知道,雷电能产生直击雷害和感应雷害。感应雷害又有静电感应与电磁感应之分。有数字研究表明,雷电电压通过金属线引导到其他地方和室内造成的高电位引入危害,占雷害的绝大部分。所以防雷接地模块的设计工作者应给予这些危害以足够重视。
直击雷击中室外线路,击中点的电位相当高,可能达数百万数仟万伏,但是冲击波每经过一根电杆,杆上瓷瓶将对地闪络放电,降落为磁瓶的闪络电压30~40仟伏。设波阻抗为300~600欧,则终端入地电流约80a左右,若雷击点距建筑物入户处很近也会到10ka以上。至于感应雷引起的高压源,实际电压及电流决不会超过直击雷高压源的数值。共用接地装置上雷电流电阻耦合的高电位是多少呢?设接地装置上泄放20ka雷电流,接地电阻4欧,也有80仟伏之高。无论强弱电设备均无法承受。降低接地电阻也无能为力,电子计算机机房设计规范不规定共用接地电阻小于1欧姆的要求,而改为服从于交流、直流、安全、防雷共同接地中最小值要求。
高电位引入的高电压源有三种。第一种是直击雷,直击金属导线上,高压雷电以波的形式沿导线向两端传播进入室内;第二种是来自感应雷的高压脉冲,即由于雷云之间放电或雷云对地放电所形成的静电感应及电磁感应,通过场耦合到各种电线中,产生几仟伏乃至几十仟伏以上的感应高电位,也以波的形式传入户内;第三种是直击雷在建筑物和建筑物附近入地,或建筑物防雷装置采用共同接地,其接地极上泄放雷电流,都会在接地极上因电阻耦合发生数拾仟伏乃至上百仟伏的高电位,该电位通过电力系统的pe线或弱电系统的地线,也以波的形式传入室内设备外壳(此刻设备芯线呈低电位),形成过电压危害,这类情况往往被忽视。
所以要非常清楚如何防止雷电波入侵造成危害,预防的的措施通常有下列方法:
(1)采用电缆段进线方式供电;
(2)室外线路全线埋地敷设;
(3)建筑物防直击雷同各种电气系统共用接地装置时总进户装置处加避雷器。
(4)进出建筑物的架空线路,进出户处加装放电间隙和避雷器等。
(本文由 降阻剂 武汉雷博斯科技有限公司 www.lbswh.com 整理编辑。)
|
|