(1)降阻剂对环境的污染问题,降阻剂由于直接埋在地下,降阻剂中如含有重金属等有毒物质就会对地下水资源造成污染,尤其是一些变电所直接取井水作生活用水的就特别重要。关于降阻剂的毒性和污染问题正是一些厂家和用户都容易忽略的问题,因为我们现在已经进入了一个人人讲环保的时代,是不允许在任何一方面对我们的环境和资源造成污染的

(2) 施工工艺问题,就是各项指标都合格的降阻剂还要通过合理的施工和正确的施工工艺才行,如不能正确施工同样会对接地体产生腐蚀,或不能发挥应有的降阻效果。比如降阻剂的均匀施加问题,埋深问题,回填土问题,如果有一个环节发生问题,就会影响降阻剂的降阻效果或对接地体造成腐蚀。如河南省南阳市电业局在线路杜塔接地中的降阻剂的使用中发现:按要求均匀施加降阻剂,接地体被均匀包裹在降阻剂中间的就没发生腐蚀;而降阻剂施加不均匀,中间有脱节现象的就会发生锈蚀。另外对降阻剂的埋深,上面的回填土不合要求时也会发生不良后果。   

   (3) 降阻稳定性问题,这也是用户的反应较为强烈的问题,特别是一些化学降阻剂,流质降阻剂 ,厂家追求短期的降阻效果,在降阻剂中加入了大量的无机盐类,虽然能在短期内有效降低接地装置的接地电阻,但降阻效果是不稳定的,因为在这类降阻剂所含的无机盐会随着雨水迅速流失而使降阻剂失去降阻效果,使接地装置的接地电阻迅速反弹回升。
   (4) 对接地体的腐蚀问题,这是电力系统中反映最为强烈的问题。一些品牌的无机降阻剂和火山灰降阻剂,以及一些矿渣降阻剂对钢接地体具有强烈的腐蚀性。这些降阻剂虽然在刚施加后的短期内起到了一走的降阻作用,但却对钢接地体造成严重的腐蚀,降阻效果随着时间的推移会迅速下降。  
   (5) 降阻效果问题,降阻剂的降阻效果是降阻剂厂家和用户共同追求的目标,一些降阻剂厂家宣扬他们的降阻剂能把接地装置的接地电阻降到多少、多少,这是不负责任的。对中小型接地装置降阻剂的降阻效果是不可置疑的;对大型接地装置,降阻剂的降阻效果要通过一定的设计和施工工艺体现出来。因为大型接地装置施加降阻剂同样存在着相互屏蔽的问题,如何有效的减少屏蔽,发挥最大的降阻效果是设计者的事,不是仅靠某种牌号的降阻剂所能办得到的。
另外,降阻剂的降阻效果还与施工工艺有关,只有通过正确的施工才能把降阻剂的降阻效果体现出来。 

(本文由 武汉接地模块 降阻剂  武汉雷博斯科技有限公司 整理编辑。)