本文由武汉岱嘉电气提供,美国岱嘉电气提供。

摘要:2015年1月,位于华东地区的石化热电厂项目正式启动,华东某工业示范园区,在该地区高速道路以南,工业大道以西。项目建设内容包括厂区、场外铁路、公路以及贮灰场等,总用地29.92公顷,地址条件较好。本次项目由武汉岱嘉电气技术有限公司负责其中的防雷接地工程。一说到防雷接地,当然离不开电解离子接地极,它对于克服恶劣环境有着很强的性能,其中IEA电解离子接地极(接地棒)比普通电解离子接地极性能更好,目前已经广泛应用于大型防雷接地工程中。
一、项目介绍
    近期武汉岱嘉电气技术有限公司对华东地区某石化热电厂进行IEA电解离子接地极的钻孔、安装指导及IEA回填料的调配比例等方面的技术指导工作
二、技术应用
    该项目现场采购了我司的IEA电解离子接地极(接地棒)武汉岱嘉电气技术有限公司IEA电解离子接地极由先进的合金化合物组成,电极外表是铜合金,以确保最高导电性能及较长的使用寿命,能够吸收空气中的水分,通过潮解作用,将活性电解离子有效释放到周围土壤中,正是因为IEA不断地自动释放活性电解离子,大大降低了土壤的电阻率,才使得周围土壤的导电性能可以始终保持在较高水平,于是故障电流就能很轻易地扩散到周围的土壤中,从而充分发挥接地系统的保护作用。我公司的IEA通过了美国UL认证。
     IEA电解离子接地极(接地棒)的规格为直径55mm,标准长度3m。IEA电极不得直接打入土壤中,必须预先钻孔。孔径大小直径约为110mm,钻孔完毕后组装IEA电解离子接地极(接地棒),焊接引出线,放入孔中底部;调制IEA电解离子接地极(接地棒)成浆状;将浆状回填料缓缓注入接地极孔中,直至灌满为止;深埋IEA电解离子接地极,若孔底部有较多泥浆,则需要采用加压泵加压灌浆。IEA电解离子接地极与地网连接的引出线为95mm2铜绞线,95mm2铜绞线通过火泥熔接(放热焊接,放热熔接)与地网进行连接。火泥熔接(放热焊接,放热熔接)需要配备专用的火泥模具(熔接/焊接模具)及火泥熔粉(火泥焊粉)。下图为现场安装IEA电解离子接地极施工图片