ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3104|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

机房的网络接地和电源接地如何解决,请问,现在需用什么设备并如何解决。大概需多少钱。

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-6-21 16:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在有一幢七层楼的办公大楼,其中大楼的主体防雷已经建成一年,现大楼急需组建机房,位于三楼。现必须对机房的网络接地和电源接地进行解决,请问,现在需用什么设备并如何解决。大概需多少钱。

敬请回信。QYKJ2000@163.COM

沙发
发表于 2003-6-21 17:42:00 | 只看该作者
让我来看一下才能告诉你,因为我不知道你有多少设备。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2003-6-21 23:27:00 | 只看该作者
1、由于接地的地方有限,建议你使用‘阴离子接地体’在建筑下单独接地。然后用150平方毫米铜线将该接地电极与建筑钢筋相连接,再分一根150平方毫米铜线从接地井(若无,沿建筑明辅)引入机房,作为机房的网络接地和电源接地。注意:此接地引入线需使用屏蔽电缆,且导线电阻需小于30mΩ。

2、电源部分按三级保护设计。第一级:80KA,B+C电源保护器;第二级:40KA,C级电源保护器;第三级:10KA防雷插座。接什么地方用说吗?配电后级,设备前端。

3、信号部分因为我还不知道你是什么机房,不知道设备,型号不好为你选。让胡子快告诉我!他一下午都不知道跑哪里去了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-6-22 16:22:00 | 只看该作者
通天:关我什么事?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2003-6-22 17:22:00 | 只看该作者
??……人家说是你的办事机构啊:(

晕倒……那你那江湖告急的里面问的是什么机房啊?也没说清楚啊……

嘿~!要是养鸡的鸡房让小雷神去做:)那兄弟做那个我们谁也比不上……一只鸡一年多掏一毛:)哈哈~~~~经典!

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2003-6-22 22:17:00 | 只看该作者
真是鸡对鸭讲:(
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-27 06:59

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表