ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
12
返回列表 发新帖
楼主: robbert2003
打印 上一主题 下一主题

有铁轨,怎么做地网???

[复制链接]
11
发表于 2003-6-27 12:20:00 | 只看该作者
下面引用由庞华基2003/06/26 10:43pm 发表的内容:
to 雷神
铁轨之间一般不用金属互连,用枕木,枕木一般为石条、水泥条和木头。
固定铁轨用螺丝,螺丝穿过枕木与地接触。
每隔一定距离将两条平行的铁轨用扁钢连接,经测试效果很好。我刚测完港务局,他们的技术人 ...

谢谢。这个俺是知道的:)

你做的是青岛港务局?那里有俺的朋友呢。俺自己做过秦皇岛港务局。

值得提的一点是:铁轨的伸缩缝是用加强钢缆铆接的,那东西下面就是铁路馈线,所以铁路信号系统最好别用铁轨当接地体,容易受干扰。

回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2003-6-27 16:22:00 | 只看该作者
谢谢提醒!
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2003-6-27 18:31:00 | 只看该作者
呵呵,客气:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2003-6-27 19:59:00 | 只看该作者
对!以前就有人用铁路做接地,导致信号上有串扰产生,最后是单独做了地才解决的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
 楼主| 发表于 2003-6-27 20:12:00 | 只看该作者
如果接入铁轨后,正巧遇上雷击,而附近正好有机车通过,这是后会不会造成机车损伤?会不会影响机车电器元件甚至人身安全呢?
如果是铁路编组站,这种情况可是很容易发生的呀!
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2003-6-27 20:18:00 | 只看该作者
不会。因为机车靠铁轨接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2003-6-27 20:19:00 | 只看该作者
这种情况还没有听说,不过如果用铁路做保护接地的话只要能作好等电位应该不会有那种情况吧~~也许~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2003-6-27 20:25:00 | 只看该作者
下面引用由solemnity2003/06/27 08:19pm 发表的内容:
这种情况还没有听说,不过如果用铁路做保护接地的话只要能作好等电位应该不会有那种情况吧~~也许~~~

机车靠铁轨接地。内部设备也靠铁轨接地。没有问题。里面的东西是KV级的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
 楼主| 发表于 2003-6-28 13:54:00 | 只看该作者
我咨询过铁路有关部门了,动铁轨需要工务部门配合,因为牵扯到行车安全,好麻烦呀!
还是打个桩来的方便!
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2003-6-28 16:41:00 | 只看该作者
呵呵。早就该打桩了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-19 07:37

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表