请教关于零地电压的问题,请高手指点

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-7-23 15:58:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   前段时间,本人承接了一个接地工程,具体情况如下:
客户是一个学校的分校,有三个教学机房,出现的问题是在机房PC全部使用的情况下,机房的零地电压达到7V以上,另外机房所在建筑的接地很差,机房无单独接地,学校方为了安全起见,请求解决方案。
   机房所在的建筑是老建筑,也就是说没有按机房的标准进行设计,布线。总配电进线在另一栋楼,两栋楼之间的距离有200米左右。总配电出线为3相线+1零线,无地线。
   考虑到此情况,本人要求客户进行全面防护(呵呵,可以多赚一些钱哦),首先进行电源的三级保护,信号部分不于考虑(无服务器,网络连接为光纤),其次机房做一个单独接地,保证接地电阻做到4欧以下。按照此方案施工后,发现零地电压的问题并没解决,哎!不能光挣钱不办事啊,于是又重新检查现场情况,发现机房的电源三项极不平衡,电源回路有较多漏电流存在。于是就取消了分配电的漏电保护器,在地线输出端进行零地短接,问题得到解决,机房PC全部开机后,实测零地电压最高峰值为2V,基本合乎要求。
但是按照理论,电源进户端的零地是不能短接的,我们也采取了别的方法都不见效,所以只好这样做,最后验收我们和客户商量,OK通过了。
累絮了怎么多,不知明白了没有,希望哪为高手指点,这种情况你们是否遇到过,最后是怎么解决的,欢迎赐教!
沙发
发表于 2003-7-23 17:13:00 | 只看该作者
[这个贴子最后由ASP在 2003/07/23 05:18pm 第 1 次编辑]

电源进户端的零地是不能短接的

这个依据是什么?

在这栋建筑物的入户端零线重复接地(二次接地)好多人都在采用这个办法呀

记得好象只有一种配电方式不允许

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2003-7-26 12:14:00 | 只看该作者
零地电压高的通常原因是变压器的中性点接地不好!

测一下变压器的接地是多少?

我在告诉你解决方案!OK!

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-7-27 11:37:00 | 只看该作者
我在实际当中如果零地电压高的话,我就把零线接地,倒没有客户提出过异议,而且确实在很多地方大家都在做零线的重复接地。
如果觉得这样做不放心,那干脆把三相配平吧,这样大家都放心,不过零线电流都流到大地会不会废电。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2003-7-30 17:18:00 | 只看该作者
有理!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2003-7-30 18:43:00 | 只看该作者
呵呵:)没搞清楚回路。你来指点我们一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2003-8-2 00:41:00 | 只看该作者
没有错!多谢老王指点:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2003-8-25 10:56:00 | 只看该作者
隔离变压器是否可以隔断雷电通路?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2003-8-26 19:41:00 | 只看该作者
下面引用由gongmuduo2003/08/25 10:56am 发表的内容:
隔离变压器是否可以隔断雷电通路?

能不能隔断不知道,因为不知道多高的电压,多大的电流。但至少能起点作用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2003-8-28 10:38:00 | 只看该作者
那就说还是要装防雷器了可不可以不装呢我说的是一级谢谢大哥!