ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2612|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

转贴:高层建筑防侧击雷设计中应当考虑的一个问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-4-3 22:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
转贴:
高层建筑防侧击雷设计中应当考虑的一个问题


  蓝 天   四川省建筑第十二工程公司安装分公司
 

--------------------------------------------------------------------------------

【摘 要】  高层建筑防侧雷击设计中,应设置供建筑使用者安设分体式空调机外挂机时,供其防侧雷击用的连接点

【关键词】 高层建筑 侧击雷 分体式空调机外挂机

   随着我国经济消费水平的迅猛提高,空调机安装进入住宅及办公写字间也越来越多,其中分体式空调机由于其所独有的优点,而在此类机中占有较大比例。但笔者通过观察目前高层建筑分体式空调机的使用情况后,发现存在着绝大多数建筑物外墙上的空调外挂机金属外壳及其金属支架,均未与建筑物的防雷装置连接问题。即安装使用的外挂空调机未采取中华人民共和国强制性国家标准《建筑物防雷设计规范》GB5057-94中要求的防侧击雷措施。因为根据此规范中防侧击雷的要求:“第二类防雷建筑物,45m及以上外墙的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接(见规范第3.3.10条);第三类防雷建筑, 60m及以上墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接(见规范第3.4.10条)”。对于防侧击雷,在中华人民共和国推荐性行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92等12.3.10条和12.4.8条中出做了类似要求。

  造成上述问题的主要原因有以下两点:

  1.分体式空调机的安装均是在建筑物交工验收后住户或房间使用者自行找生产厂或销售商安装的。其安设位置、外形尺寸均是由使用者自己选定,而不是由建筑工程通风空调专业的设计人员设计。
  2.由于上述这条现象的存在,就造成了很多建筑工程通风空调设计人员在建筑工图设计阶段未设计此部分内容,同时也就造成建筑电气专业设计人员未在建筑物外墙上设置供空调外挂机金属外壳及其金属固定支架防侧击雷的连接预埋点。

  对于上述问题,我认为应采取以下措施:
  1.由建筑工程设计院(所)在图纸设计阶段就由建筑和结构及通风空调专业的设计人员统一考虑分体式空调外挂机安设点及安设尺寸。在这里为何要求结构专业人员给予配合。因为外挂机具有一定的重量,其固定生根的部位应避开非承重墙上,以避免由于非承重墙度过低,使外挂机投入使用后从墙上坠落。

  2.在分体式空调外挂机的安设点位置定下后,由建筑电气专业的设计人员根据国家规范中防侧击雷的要求,引防雷圆钢或扁钢至每个空调外挂机的安设点,并预留一个或两个明露螺栓,以供房子使用者今后安设分体式空机的外挂机及其固定支架防侧击雷。



沙发
 楼主| 发表于 2004-4-3 22:35:00 | 只看该作者
请问各位高手:
 1、你们肩负防雷设计重任,在以后的设计中会予以考虑吗?
 2、如果按此方案设计,当空调室外机遭直接雷击(侧击)时,机壳与机身内的电源线压差是多少?是否在此室外机上加装SPD?什么级别的?进机身的电源线怎么绝缘防护?
 3、形成反击时,会不会从建筑物的内部对室内其他电气设施造成损害?怎么防护?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-4-4 01:03:00 | 只看该作者
1、严格按标准设计。哪怕标准有问题。

2、如果达到防侧击水平,就必须做侧击防护。首先是将空调用金属网拦罩起来并接地。其次,如有必要,再做线路屏蔽。

有了2,3可以不考虑。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-14 13:22

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表