ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: 天刀
打印 上一主题 下一主题

从电磁学角度探讨电涌产生的原理

[复制链接]
21
发表于 2004-1-4 12:20:00 | 只看该作者
首先能被雷击的导线一定位于建筑外,这里有三种分法:A、雷击高压输电线;B、雷击380V架空导线;C、雷击380V地埋导线。

对于A,雷击后在低压测经变压器励磁线圈隔离后,雷击波形变为10/40的操作故障谐波,是一个大电流波形,一般的8/20的SPD很难承受这样能量的波形[其能量约等于8/20的2.88倍,峰值电流45KA(国家标准要求值)],因此,低压侧导线不会断,但用电设备前的RCD一定承受不了,会断开来保护设备。此时的8/20波形SPD会因一次雷击而发生贯穿损坏[如果是使用MOV芯片的话]。RCD跳掉以后的波形是一个1.2/50的电压波,此时SPD已经干掉,而后级设备的绝缘只有4KV,根本耐不了此时大于6KV的过电压,因此就算设备前安装有第二级SPD,设备一样被打坏,使用该设备的人也不安全。

对于B,可分两种情况来看。雷击L线和雷击N线。相对而言,雷击L线的危害还要小一点。雷击以后,导线必定断,这时会有一个10/350波形的大电流沿导线传输。假设设备端安装的是MOV型8/20的SPD,那此SPD将一次被打穿。RCD跳掉或者燃烧[雷击N线的情况下],此时的设备肯定损失惨重。

对于C,由于不是直接雷击导线,因此地线可以分去很大一部分雷击能量[按CIGRE的算法是60%],但是在导线上依旧有40%的10/350波形的雷击能量,MOV型8/20的SPD是根本承受不了的。起损坏见B。

所以我们的国标GB 50057才强制要求建筑物入口处安装10/350波形的SPD对配电线路和设备进行保护。依据上面提到的设计方法,无论怎样发生雷击,设备和使用设备的人都不安全。1999年辽源电厂雷击架空导线导致人员伤亡的例子就是在有上述‘设计’的保护下发生的。也许,也就是那一年引发的关于‘SPD能不能防雷’的辩论才使GB 50057改为采用IEC标准的吧。

以上是我个人的看法,有反对意见的网友请一起探讨。

回复 支持 反对

使用道具 举报

22
发表于 2004-1-5 11:32:00 | 只看该作者
marchile:等你和昆雷先生续呢。

昆雷老先生家里有点事情,最近不会长来。祝愿他一切平安。

回复 支持 反对

使用道具 举报

23
发表于 2004-1-5 15:04:00 | 只看该作者
哦,都忘了。
请让我歇一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

24
发表于 2004-1-5 16:24:00 | 只看该作者
好啊。今天第一天上班就要歇啊:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

25
发表于 2004-1-6 15:18:00 | 只看该作者
唉,年末、年初,总结、计划。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

26
发表于 2004-1-6 15:43:00 | 只看该作者
唉~!当领导就是累啊。

那你慢慢忙啊。多出点效益。

回复 支持 反对

使用道具 举报

27
发表于 2004-1-6 16:01:00 | 只看该作者
讲的是那门子话呀。应该是:
快点忙,多出点效益。或/
慢点忙,少出点效益。
回复 支持 反对

使用道具 举报

28
发表于 2004-1-6 17:20:00 | 只看该作者
那多没新意啊。要是领导:快点忙,多出点效益。证明管理混乱,底下都是白痴。要是领导:慢点忙,少出点效益。那领导是白痴。
回复 支持 反对

使用道具 举报

29
发表于 2004-1-7 08:54:00 | 只看该作者
完啦,左右都是白痴,还要以其昏昏,使人昭昭。
回复 支持 反对

使用道具 举报

30
发表于 2004-1-8 16:45:00 | 只看该作者
哈哈:)不至于吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-15 01:41

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表