远动装置防雷对策探讨

徐建国 邵伯芝 杨 斌 (天津市电力公司 天津 300010)


1 事故过程

1999年6月22日12:30,天津市宁河县供电局小李变电站的远动设备遭受雷击,致使远动设备停止运行,造成局调度对小李变电站实时监控中断。调度人员接到警告信号后,立即通知远动人员赶到现场。通过检查,发现以下情况:

(1) 用于进行远动信息传输的扩频电台的电源被击坏,数据口RS-232损坏;

(2) 为远动装置提供电源的UPS输入端整流可控硅被击坏;

(3) 远动装置中的网关机主板和RS-232口及RS485/232转换盒均被击坏;

(4) 远动装置中的DPM-420监控模块共有7块被击坏,其中RS-485口全部损坏,部分模块的电源和显示板损坏。

由于设备受损严重,受损设备数量多,抢修人员无法及时修复,只能申报停运。

2 事故原因分析

(1) 小李变电站地处靠近渤海湾的空旷平原地带,属于宁河县的雷电多发区,且变电站附近没有其它高大建筑物,因此极易遭受雷电袭击。

(2) 据站内值班员反映,当时值班员在主控室中,只是听到站区附近有雷声,而当值班员听到一个很大的雷声时,远动设备已经损坏停运。因此,可初步推断此次雷害是由于感应雷或引导雷所致。

(3) 远动设备的工作电源是由UPS提供的,而市电是由站用电接入的。从现场损坏的设备情况分析,可以判定雷电感应电压是通过市电220 V电源线进入UPS,将UPS电源入口整流可控硅和扩频电台的电源烧坏。

(4) 从网关机与扩频电台的RS-232接口及网关机与各监控模块的RS-485接口被损坏的角度分析,也不能排除雷电感应电压是由扩频电台的天馈线端侵入,经RS-232接口侵入网关机,再通过RS-485接口将监控模块击坏的可能性。

(5) 从设备的损坏情况看,监控模块受损最严重,模块的显示部分、数据接口和电源部分均有损坏,并且部分元器件严重烧毁。这表明雷电感应电压在监控模块已经没有下泄路径,故尔将模块严重烧毁。击穿外壳导入接地极。

3 防止远动设备雷害事故的对策

3.1 良好的接地系统是防止雷害的保障

(1) 变电站内的防雷接地极不要与安全保护接地极相连,两接地极之间应相距5 m以上,如果2个地线在同一室内,为防止电殛应加装隔离式地极保护器。

(2) 远动机的直流地(或称逻辑地)与大地的关系有2种,即直流悬空地和工作直流电源地。接地极的接地电阻要小于0.5 Ω。远动机的直流地不可与市电交流地线相短接或混接,以保证直流地线上无交流电流,减少干扰。因此在远动机安装后,要对交流和直流地线进行短路检测,保证无误。

(3) 远动机柜、UPS的金属外壳、扩频电台的金属外壳必须用2.5 mm2铜线并做铜鼻子与接地极相连,称之为保护地。它与交流工作地线在机房外接到同一接地极上。

(4) 应采用较大截面的接地连线或采用同截面的铜绞线,这样可有效地降低接地引线的感抗压降。

3.2 加装专用避雷器是防止雷害的最佳方案

专用避雷器有电源避雷器、无线电台馈线避雷器、数据口避雷器等。电源避雷器与被保护设备并联,无线电台馈线避雷器和数据口避雷器与被保护设备串联。正常时,避雷器能承受相应的工作电压而不被击穿。当有雷电波侵入时,避雷器迅速导通,将雷电流导入大地,从而有效地保护远动设备。

(1) 在选择避雷器时应尽量选择非线性特性较好、通流容量大、动作反应快、残压小的避雷器,这样才能确保避雷器安全、有效、快速地动作,从而保证被保护设备免遭雷害。经过调研、分析,选用了法国赛特公司的产品。

(2) 处于多雷区的变电站,应在有可能受到雷电侵害的部位加装专用避雷器。初步方案是在电源侧加装电源避雷器,在扩频电台馈线端加装馈线避雷器,在数据口加装数据口避雷器,形成全方位立体化防雷系统。

(3) 防雷重点是电源系统,因此在远动设备的电源侧采用了二级防雷方案,即在UPS入口和UPS出口分别加装两相电源避雷器。从而确保雷电从电源侧侵入时,有效地保护UPS电源和远动设备。

(4) 扩频天线一般架设于变电站的主控室屋顶之上,虽然在站内所设避雷针的保护范围之内,但也极易引入雷电。因此,在扩频电台的馈线侧也采用了二级防雷方案,即在扩频电台的天线端和发射口端分别加装馈线避雷器。如果馈线超过10 m,两侧避雷器接地电阻不满足要求的情况下,应在馈线上做“三点接地”。

(5) 远动机的各模块都是由电子元件电路板组合而成的,极易受到外界强电磁感应电压的侵害。因此,在测控模块与网关机之间的RS-485接口及网关机与扩频电台之间的RS-232接口处分别加装数据口避雷器,用来保护远动设备免遭雷害。

(6) 在安装避雷器时,导线两端的连接应可靠,宜使用压接铜接头,以降低接触电阻引起的压降。

沙发
发表于 2004-5-26 09:47:00 | 只看该作者
请问《远动装置防雷对策探讨 》有多大篇幅

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-5-27 17:09:00 | 只看该作者
[这个贴子最后由solemnity在 2004/05/27 05:10pm 第 1 次编辑]

就是动环监控设备,如果你了解产品了,就不用买了,国内做动环肩控比较早的中兴,近两年移动电信等才开始规模的上动环监控系统。主要传输通过E1或者PSTN系统,传输方式是抽时隙。网络结构一般为2层结构和三层结构。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2004-5-28 13:11:00 | 只看该作者
怎么版面成这样了?我编辑的好好的啊?……

:(ASP~快来啊。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-5-28 13:43:00 | 只看该作者
明白了吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2004-5-28 13:50:00 | 只看该作者

——明白了。 编辑9 次要还不明白还得了?:)

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-14 09:32

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表