请问何为“浮地”?

系统说如果用户现场没有良好接地的情况下,应使控制器处于浮地状态。请问何为“浮地”?在这种情况下,有多个设备连接时地应该如何处理?

这里说的“浮地”就是控制器不接大地

我想说明何时与如何接地:
1,干扰需要一定能量,当控制器彻底与大地隔离(浮地)时,工频干扰回路阻抗极大,流过控制器及其内部的干扰电流极小,不足以干扰倥制器。
2,当控制器外壳与大地完好连接,由于控制器与大地等电位,工频干扰电流被控制器外壳接地点所旁路,无法进入控制器内部,从而也无法干扰。
3,当控制器外壳与大地处于上述两者之间时,就会有工频干扰
4,如果控制器的使用可能存在安全问题时,外壳必须很好接地
5,多个设备的理想接地是尽量一点接大地,以避免设备间地线干扰
6,有时具体问题需具体分析。

如果几个设备互连,又无法良好接地,那么它们最好都浮地,其实这一点不太现实,在实际应用中,供电和驱动很可能用到工频电网,工频泄漏是必然的(假设绝缘阻抗100M欧,380VAC电压,就有5.373uA峰值漏电流流过控制器,在MOS器件的控制器中,有的器件本身工作电流只有0.1uA)。

所以,一般情况下,控制器外壳最好良好接地。

如果你的确能做到所有设备与工频隔离(浮地),如果,你的设备间没有较大的电流(这里可称信号地电流)或你的设备间信号地阻抗很小,那么,你的多个设备信号地可直接互连。否则,你的设备间信号传递需要加隔离(如光电,变压器,机械,等)。

控制器内部电气或电子部分是否需要与外壳一点接地呢?

当外壳与内部电路间完全浮地时,由于它们间仍存在电容藕合效应,
外壳与内部电路间仍将存在工频漏电流。这时:
1,当你的电路要求还不是很高时,可以不管
2,当你的电路要求很高时,就必须将内部电路与外壳一点接地,同时,千万注意,同时,必须将外壳良好接大地。
3,为防止内部电路与外壳一点连接时,内部输出万一碰外壳而造成短路(如电源设备),内部电路与外壳间用容量足够大的电容相连,这样,对工频干扰来说,内部与外壳间是等电位的,对直流输出来说,是隔离的。
===========================
地浮就是"对地浮置",悬浮接地,是为了克服共模干扰(CMR)的措施.

好多地方要用浮地,比如在DVM的输入端(包括A/D转换部分)就是使用浮地.就是该点电位与地相同,为0电位.但是该点又不是直接和地相连.是通过电路制造出的某个对地电位为零的点.这里的"地"也可以认为是公共端.这个"地"与实际的地间存在阻抗,而且阻抗-->无穷,为的就是克服共摸干扰.

比如一个极普通的例子:在同轴电缆屏蔽层两端不在同一点接地,则由于两接地点不在同一位置而造成他们之间有电压差存在,就是共摸干扰电压.这相当于形成一干扰源串在信号源上,既由共模干扰转化为实际发生作用的串模干扰.共模抑制比CMRR就定义为: CMRR=20log Vcm/Vsm,Vcm和Vsm分别为共摸干扰电压和其转化为相应的串摸干扰电压.而此串模干扰电压与电缆输出端(即信号源对面的那一端)屏蔽层对地电阻有关. 如果此阻抗-->无穷,CMRR就可达到很大,所以我们可以在电缆外再加一接地的屏蔽层,而电缆本身的屏蔽层接在浮地(0电位点).而在信号源端,两屏蔽层是接在一起的.即在电缆输出端屏蔽层对地电阻=0电位点与地间的电阻.

另外,在高保真的电子管放大器中,多采用一点接地,目的也是为了克服这种干扰,其道理大同小异.”
                                                                                              (转载)

沙发
发表于 2003-3-3 16:56:00 | 只看该作者
认真学习ing.....
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2003-3-3 19:05:00 | 只看该作者
[这个贴子最后由通天雷神在 2003/03/04 07:38pm 第 1 次编辑]

一家之言。好象我原先上大学的时候我老师给我讲过类似的问题……

今天我看到的最好的一个帖子。

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-3-4 19:40:00 | 只看该作者
能防雷到不一定,能抗干扰是肯定的。
读完以后我觉得我原先的做法到显得有点笨了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2003-3-6 16:25:00 | 只看该作者
下面引用由马雷2003/03/05 06:18pm 发表的内容:
在下认为,浮地系统多用于无法接地的系统。宇宙飞船、飞机、汽车等。有些控制上的浮地系统由于害怕危险隐患,也正在改为接地系统(依靠共地理论)。

你说的那是外壳屏蔽,老马!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2003-3-6 16:26:00 | 只看该作者
下面引用由高压882003/03/05 10:39am 发表的内容:
——放在塑料凳上引下线接地的收音机与放在塑料凳上不接地的收音机,后者不易被雷直击。
——周围发生放电,后者容易被干扰。
——老王没说错吧,老酒徒?值得研究,分析一下!

简单的讲是这么个道理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2003-3-6 22:10:00 | 只看该作者
电视机属于“浮地”吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2003-3-8 13:53:00 | 只看该作者
下面引用由庞华基2003/03/06 10:10pm 发表的内容:
电视机属于“浮地”吧?

属于没有地……
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2003-5-10 23:33:00 | 只看该作者
都好
就是戒烟不好
烟是好朋友
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2003-5-16 16:13:00 | 只看该作者
我有个现成的例子,如果不对大家不要扔砖头,挑点轻的什么纸币啦、国库券啦意思意思就可以了。

像爱立信的通讯交换机,按照安装说明外壳是用来当0线的,所以不能接地,但又要做防雷,就在外壳和地线之间加个间隙式的SPD,这种情况应该是浮地吧。

回复 支持 反对

使用道具 举报