ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2815|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

等效面积的计算方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-7-26 21:54:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由通天雷神在 2003/07/28 02:36pm 第 1 次编辑]

3.建筑物等效面积Ae应为其实际平面积向外扩大后的面积。其计算方法应符合下列规定:
(1)当建筑物的高H小于100m时,其每边的扩大宽度和等效面积应按下列公式计算确定(附图1.1):D=sqrt(H*(200-H))
         Ae=(L*W+2*(L+W)*D+pi*D*D)*0.000001,10的-6次方
                                             (附1.3)
                   (附1.4)
式中:D──建筑物每边的扩大宽度(m);
L、W、H──分别为建筑物的长、宽、高(m)。

注:建筑物平面积扩大后的面积Ae如附图1.1中周边虚线所包围的面积。

   (2)当建筑物的高H等于或大于100m时,其每边的扩大宽度应按等于建筑物的高H计算;建筑物的等效面积应按下式确定。
              Ae =[ LW+2 H(L+W)+πH2 ]•10-6                (附1.5)
(3)当建筑物各部位的高不同时,应沿建筑物周边逐点算出最大扩大宽度,其等效面积Ae应按每点最大扩大宽度外端的连接线所包围的面积计算。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-14 15:50

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表