1.标称电压UN
与被保护系统的额定电压相符;在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流电压的有效值。


2.额定电压UC(最大持续操作电压)
能长久的加在浪涌保护器的指定端,而不引起浪涌保护器特性变化和激活保护元件的最大电压有效值;UC值必须与被保护系统的标称电压相符,以及在系统安装书的规范限制内。


3.标称电流IN
通过浪涌保护器指定端的最大工作电流。


4.标称放电电流isn
依据特殊分类试验要求,通过浪涌保护器而有8/20μs波形的涌流峰值。


5.最大放电电流Imax
浪涌保护器能安全泄放的8/20μs波形的涌流峰值。


6.雷电脉冲电流Iimp
类似于自然雷电特性(峰值,电荷量和比能)的10/350μs波形的模拟雷电 电流;
雷电流避雷器必须能泄放这样的雷电流数次而不损坏。


7.总放电电流
多相浪涌保护器或组合型单相浪涌保护器总的脉冲电流泄放能力。


8.电压保护级别UC
保护器在以下测试中的电压最大值。
-1.2/50μs(100%)标准雷电脉冲的跳火电压;
-1KV/ μs斜率的跳火电压;
-额定放电电流的残压;
对于电源系统避雷器而言,根据DIN VDE0110-1;1997-04的过压分类可以分为一,二,三,四级保护器,保护级别决定其安装位置;在信息系统中保护级别必须与欲保护系统和设备的兼容性相\匹配。


9.中断能力(后继电流灭弧能力)If
在UC下能被防雷器自身灭弧的主要后续电流的有效值,参看EDIN VDE0675-6/A:1996-03;


10.短路承受能力
当同上级熔断器相连接时,防雷器能承受的最大短路电流;


11.过载保护
防止主电源线路因过载导致保护器过热损坏而坏而加装的过载保护设备。如:保险或熔断器


12.复合波UOC
是由混合波发生器发送一个1.2/50 μs开路电压脉冲和一个8/20μs短路电流脉冲的波,开路电压以UOC表示,其数值多表示于D类防雷器。


13.N-PE保护器
N-PE保护器是只能安装在N-PE导线之间的保护器。


14.工作温区(标称温区)
表示防雷器可以正常工作的温度范围。
15.响应时间tA
主要反应在保护器里的特殊保护元件的动作灵敏度,击穿时间可以在一定时间内变化取决于du/dt或di/dt的斜率。


16.热敏脱扣装置
带有电压控制电阻(压敏电阻)的保护器都带有一个悬挂式脱扣装置,因此当达到一定的温度时(过载或出现故障)可以迅速地切断保护器和主线的连接以防引起火灾。该脱扣装置的功能可以通过模拟保护器过载的方式来检测。


17.保护等级
防雷器封装材料保护等级(IP编号)是依据DIN EN60529(VDE 0470 Part1)的标准测试的。


18.保护电路
一个保护电路可以是多级的:一个保护器可以由火花间隙,压敏电阻和半导体组成。在级与级之间有时需用退耦元件以达到能量匹配。


19.数据传输速率VS
表示在一秒内传输多少比特值,单位:bps;是数据传输系统中正确的选用防雷器的参考值;防雷保护器的数据传输速率取决于系统的传输方式。
传输速率是由频率带宽推导出来的,信号系统中传输速率与频率带宽的理论关系式是: Vs=2fG(实际应用中Vs=1.25fG)。


20.频率带宽fG
频率带宽反映保护器频率响应,即插入耗损为3db时的频率。
如果不考虑其它参数变化,参考50欧系统频率。


21.回波耗损aR
回波耗损表示前沿波在保护设备(反射点)被反射的比例,是直接衡量保护设备同系统阻抗是否兼容的参数。


22.插入耗损aE
在给定频率下保护器插入前和插入后的电压比率。如果不考虑其它参数变化,参考50欧系统频率。


23.UN时的放电电流
在标称电压UN时,非故障线路到地或线路到其它外部导电部分的续电流。