| 虞昊先生对接地电阻这个概念的实质提出了质疑 这个质疑是有一定道理的
 我在实践中发现"接地电阻"确实不是狭义的"电阻"的感念在测量接地电阻时,通常使用交流电源测试
 比如常用的ZC_8等摇表,
 如果输出频率变化的话
 显示的数值会明显变化
 从而可以有这样的结论:
 接地电阻测量值是与测试电源频率直接相关的
 经过分析发现,土壤本身不仅具有电阻属性同时也有电容属性(类似与堆积电容)
 这个电容属性不仅存在,而且可测!!
 接地电阻同样也具有电容属性
 (这一结论我在2001年初通过实验证明,并对这个电容产生的原因与对接地的影响专门纂文论述,不过那时候我在某防雷研究所打工,这个职务发现是别人的知识产权,不方便公开,
  好象有点夸张了点~~     有兴趣的朋友,可以和我直接或电话交流) 
 |