ASPCN防雷技术论坛
标题:
小弟不才,发个方案请各位前辈指点
[打印本页]
作者:
lfheng
时间:
2010-11-4 13:57
标题:
小弟不才,发个方案请各位前辈指点
[attach]5019[/attach]35kV
变电站地网改造方案
作者:
crazy
时间:
2010-11-4 17:24
偶是不懂!HEHE
作者:
lfheng
时间:
2010-11-9 20:35
不是吧,管理员不懂怎么管理啊
作者:
又见星空
时间:
2010-11-9 22:03
楼上这个问题问得好
这一说就要说到八三年的事情去了
你听我慢慢道来..........
作者:
lfheng
时间:
2010-11-10 08:57
回复
又见星空
的帖子
还慢慢道来啊。快快道来了。。。。。。。。。。。
作者:
ASP
时间:
2010-11-12 08:44
看见老乡,鼓励下
作者:
a5798435
时间:
2010-11-12 09:47
学习学习!
作者:
rico198088
时间:
2010-11-26 19:59
1 通过面积和现在的接地电阻来看,土壤电阻率应该到不了2000,应该在300 左右。
2 通过增大的地网和300的土壤电阻率,其实接地电阻已经在4.3左右了。
3 再做部分垂直接地,或者外引,应该就能把接地电阻降下来了。
方案条理不错,就是太浪费材料。个人意见,仅供参考。
作者:
雷工
时间:
2010-12-16 10:57
工程这样作才赚钱,方案就应该这么作,又不是给自已作。
作者:
wangxingxing
时间:
2010-12-16 23:39
太不仁了,浪费啊
作者:
lfheng
时间:
2010-12-17 08:43
这样预算才能高啊
作者:
wzxdu
时间:
2010-12-23 13:37
回复
lfheng
的帖子
建议你采用WJ空腹式接地装置。有关内容可以在本BBS中找到。WJ空腹式接地装置是国家电力公司要求推广的接地科技产品。用它省事省钱,管得久,利润高。你可以看看:大家赛山区0.5欧接地方案-贵州年轻石灰石地基110KV变电站WJ空腹式接地装置施
http://www.asp.cn/thread-26212-1-1.html
作者:
重庆死鸡
时间:
2011-1-1 11:26
很赚钱呀
作者:
chenling
时间:
2011-3-10 13:40
既然方案里说1。5米以下都是石头,那还打什么深井,有什么用,莫非楼主要安炮眼炸山?
作者:
yl463710414
时间:
2011-3-13 15:36
变电站所在地址为丘陵,山坡的高差较大,站址范围内为第四系耕土、坡残土所覆盖,下伏基岩为强风化泥质沙土。往下仅1、5米土层底下全是石头。
这样的环境允许扩大地网及打深井?
作者:
towhy
时间:
2011-3-14 12:27
验收条件怎么又变成≤0.5Ω了,模板没有改过来吧!
作者:
wuhui20999
时间:
2012-11-6 11:08
方案,写的不错!
作者:
小虎
时间:
2013-8-7 09:45
好好学习一下
作者:
世联防雷
时间:
2013-8-7 16:08
木有看懂!!!
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://www.asp.cn/)
Powered by Discuz! X3.2