你须知道的接地内幕

  [复制链接]
61
 楼主| 发表于 2008-12-28 01:48:00 | 显示全部楼层

回复 135# 冻冬 的帖子

谢谢的建议! 也接受你的建议! 看来你还是有点了解我的,我是转行了。否则,我可不敢现在来捅这个漏子。 记住你的忠告,今后老老实实地做事,再不坑人。 不过,在对待降阻剂、接地模块方面,我还是不会安分的,否则以前三年的工作经验和物理系的学习背景就白搭了,尽管这未必就能成功,也许还会带来痛苦,但是,至少可以在三十年后留这么一点点可以回忆的东西,呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

62
 楼主| 发表于 2008-12-30 18:20:00 | 显示全部楼层

回复 142# rico198088 的帖子

我能打死多少? 刚刚受到省公司朋友的消息,国网公司将对降阻剂实现限禁,那才会真正打死一堆人。
回复 支持 反对

使用道具 举报

63
 楼主| 发表于 2008-12-31 10:01:00 | 显示全部楼层

回复 145# rico198088 的帖子

您可参看128 # 如果有进一步需要我还可以将相关资料全部发给您。
回复 支持 反对

使用道具 举报

64
 楼主| 发表于 2008-12-31 17:40:00 | 显示全部楼层

回复 154# 冻冬 的帖子

这是我犯傻导致的 要是我再低调一点,保管还会有一堆厂家过来争辩。 现在恐怕不行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

65
 楼主| 发表于 2009-1-1 10:13:00 | 显示全部楼层
原帖由 冻冬 于 2009-1-1 2:17:00 发表 [quote] 原帖由 ljry8044 于 2008-12-31 17:40:00 发表 这是我犯傻导致的 要是我再低调一点,保管还会有一堆厂家过来争辩。 现在恐怕不行了
莫非你发帖的的目的就是为了引起大家对你的关注?这也过于做作了吧? 你所痛斥的女人(指“芙蓉姐姐”)行为岂是你这个大男人所为? 希望我的疑问都是不存在的。 [/quote] 我什么时候痛斥女人(指“芙蓉姐姐”)了?你搞错了帖子吧 我的目的是为了让大家关注技术性的问题。我自己已经改行,以后也不再从事相关工作,大家也不知道我是谁,根本就不可能关注我,关注了对我也没帮助。 我只是说会有厂家过来争辩,可将技术辩得更加明朗一些。 技术不像辩论赛,辩论赛常常是越辩越糊,技术则会越辨越明
回复 支持 反对

使用道具 举报

66
 楼主| 发表于 2009-1-1 10:46:00 | 显示全部楼层
原帖由 又见星空 于 2009-1-1 0:57:00 发表 哇,十多天不看,这贴子居然这么热,为个降阻剂,何必呢??? 降阻剂在小形地网中的作用是很明显的,不用的人一定是对降阻剂厂家有意见。
你能将你说的小型地网概念说清楚吗?举个例子吧,说说降阻剂在什么样的小型地网中起到了多少作用。 “不用的人一定是对降阻剂厂家有意见”,你的思维是不是也太……
回复 支持 反对

使用道具 举报

67
 楼主| 发表于 2009-1-1 11:18:00 | 显示全部楼层
原帖由 又见星空 于 2009-1-1 0:57:00 发表 不过说模块的使用,现在小形的地网都开始使用了,更不要说大形地网的使用上了。 象一个机房防雷的接地,搞个小型泄流坑,当然是用几根扁铁和角铁加降阻剂最经济合适,防腐问题简单,这样的接地过个三年重新做一
你所说的小型和大型各又是什么概念?输变电线路是大型?“泄流坑”是小型? “一个机房防雷的接地,搞个小型泄流坑,当然是用几根扁铁和角铁加降阻剂”这应该是你们力达源防雷技术研究所研究所的通常做法吧?不管土壤电阻率就能随便设计一个最“经济、合适”的方案,你也太能干了。 《通信局(站)防雷接地工程设计规范》之类的规程对机房防雷的接地设计有推荐方案和说明的,在本论坛上也能下得到,看看吧,别在这里乱误导人了
回复 支持 反对

使用道具 举报

68
 楼主| 发表于 2009-1-1 16:31:00 | 显示全部楼层
原帖由 又见星空 于 2009-1-1 11:43:00 发表 还有的人认为搞防雷就如同搞原子弹一样,把个土壤分成十几二十层的来分析什么土壤电阻率,拜托!接地体周围的土壤我都换了,还分析个什么啊。
你看到有人“把个土壤分成十几二十层的来分析什么土壤电阻率”吗?该不会把我给和尚看的那一系列视电阻率参数当成N层了吧?那一组参数虽然各不相同,但是,实际就两层。 对大型接地体来说,仅将接地体周围的土壤换了是影响不了大局的。比如,一个变电站,20m以上是一层,20m以下是一层,你能换多少土,换了又能影响多少。 对于复杂的大型接地体来说,能将土壤电阻率的具体情况分析出来还是非常管用的,这是国际公认的,当然通常也不用分析十几层,只要分析对接地电阻起主要影响的两三层即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

69
 楼主| 发表于 2009-1-1 16:44:00 | 显示全部楼层
原帖由 又见星空 于 2009-1-1 11:43:00 发表 说起忽悠,首先被批评的当然就是一些厂商,从提前放电避雷针到离子接地体,没有什么不被人批评过的,不过大家应该看见,防雷接地厂商所提供的产品,最少没有象保健药品那样海吹过吧,现在什么社会啊,商品的适当包装是有必要的,从降阻效到铜包钢,这样的产品能在市场上存活这么多年,就充分说明了一个问题,看来我们的厂商也不单纯的只从事商务活动,技术含量还是有一点的。
存在的未必就是合理的。 如果从这个角度来探讨问题,我们还是不用再争论下去了,过两年再看吧,也许半年就能情况就会发生变化了。 降阻剂已经在湖南、孝感、华北等等被禁过多次了,国网公司内部也发文限禁了,我们只要静观就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

70
 楼主| 发表于 2009-1-3 11:02:00 | 显示全部楼层

回复 162# 又见星空 的帖子

我正在整理文件给军事部门,跟你讲讲目前的一些状况吧,或许你可由此知道我为什么要这么激进地发出这个帖子了。 目前降阻剂主要用在电力部门线路上,造成损失也主要在线路上。损失一般是经济方面的,不会造成人员伤亡,毕竟铁塔下面并不需要驻扎人员工作。尽管如此,巨大的损失也令电力部门越发难以承受(大家只要有电力部门的朋友,都可以了解到上述行情,而且,从网上也能查得到),已经开始调整政策限禁降阻剂了。 一旦电力部门政策开始实行(据说过了年后马上就要开始),习惯了坑骗的降阻剂厂家必定会变本加厉地往军事部门、民用电气等等各处渗透,这种损失我们还能承受吗? 07年,我们的国防军事部门在福建、浙江等地新建了17个通信基站,每个基站都平均花了十万元左右用在防雷接地上,但是,这些基站中至少有三处用了武汉长威公司的降阻剂,凡是用了武汉长威公司降阻剂的基站,接地体必定会在两年内被腐蚀,09年这十万左右的花费全都付之东流。 更为糟糕的是,一旦接地体被降阻剂腐蚀后,房顶上安装的避雷针就会变成可怕的引雷针,可是,在相应基站工作的我们神圣的军人往往可能还什么都不知道,很有可能在雷暴日天气里继续工作(如果确信没有安全的防雷措施,高山之上的雷达、通信基站往往会在发生雷暴时停止工作,以保证设备及军人的安全,否则就很容易发生事故,而且这种事故我已经听说过多起了),极容易使军事设备遭雷击毁坏,甚至人身安全都会受到威胁。 另外,如果您的家用电气的接地体也用了降阻剂,你心里还踏实吗?要知道,物业管理可不像电力部门那样定期检测接地电阻值,并且定期改造。他们可没这个实力,也未必愿意花这个钱。 (需要说明的是,如果接地体完好,并且电工也将地线给布置好,那么,我们使用一般的大功率用电器还是比较安全的。即使用那些大功率用电器发生漏电事故,金属壳带电了,而且,人体也触碰到金属壳上去,电流也不会流经人体导致触电事故。因为人体的电阻比金属接地体要高得多,“金属壳-人体-大地”的这一回路被“金属壳-接地体-大体”的回路给短路了。但如果接地体被腐蚀失去了保护功效,而大功率用电器又正好发生了漏电事故,你能承受得了其中后果吗?即使我们的某个亲人发生了事故殒命,十有八九会白死,常人通常不具备电力部门那样将问题追究到降阻剂方面的实力)。 因此,希望大家在给民用、军事部门做防雷接地时,一定要尽量避免使用降阻剂!
回复 支持 反对

使用道具 举报