通天:电力电站土壤电阻率很高是时接地电阻最大可放宽到多少欧?

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-10-4 09:02:00 | 显示全部楼层
通天这几天严重高反,可能记不起来
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-10-16 11:52:00 | 显示全部楼层

雷神这种地也能做到1欧姆?还是两万以内?还是100%?如果你能提供一下你的设计思路或者施工办法的话,我倒很想见识一下,奇文共欣赏嘛。不用提供你的核心资料,应该不会涉及到你的专利吧。如果没有的话,就不要瞎吹牛,搬那些大理论出来吓唬谁啊。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-10-16 14:52:00 | 显示全部楼层
1欧很惊人吗?现在黑多自动化的综合接地不是都要求1欧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-10-16 23:01:00 | 显示全部楼层

落霞与孤鹜齐飞

秋水共长天一色

这样的境界不是向往一下就能达到的

最好不要问陈景润1+1=?的问题,如果你不是小学生的话

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-10-17 10:21:00 | 显示全部楼层
以下是引用rico198088在2007-10-16 11:52:00的发言:

雷神这种地也能做到1欧姆?还是两万以内?还是100%?如果你能提供一下你的设计思路或者施工办法的话,我倒很想见识一下,奇文共欣赏嘛。不用提供你的核心资料,应该不会涉及到你的专利吧。如果没有的话,就不要瞎吹牛,搬那些大理论出来吓唬谁啊。

呵呵。也没什么核心技术。仅仅是在20米的深井中可以灌注5吨降阻剂的一个小技术。

技术仅仅在于:什么结构的深井;什么结构的接地体;什么样的施工工艺;用的什么类型的降阻剂;

当然,这个案例是根本用不到20米那么长。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-10-17 11:07:00 | 显示全部楼层
以下是引用大胡子在2007-10-2 13:21:00的发言:

通天:电力电站土壤电阻率很高是时接地电阻最大可放宽到多少欧?

DL/T621……2) 当接地装置的接地电阻不符合式(5)要求时,可通过技术经济比较增大接地电阻,但不得大于5Ω,且应符合本标准6.2.2的要求。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-10-17 11:16:00 | 显示全部楼层

针对24楼、33楼的网友做如下回复:

技术不技术,真科学或者伪科学,并不需要在这里辩论。可以通过两种手段来展开讨论。

1、用事实说话。让使用方说话。找个地方练练,是骡子是马拉出来遛遛。:)

2、假如单纯是学术辩论,那简单,可以在个学术期刊发表论文,阐述观点,行业中的前辈高人多的是,可由众前辈、专家给予评述。我很欢迎。我有一文发表于2007年8月期的《防雷技术》杂志首篇。两位可阐述各自观点给予指正。

而两位的言辞颇带人身攻击,再说下去就象骂街了,这不好。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-10-24 15:20:00 | 显示全部楼层
将此帖子提起来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-11-14 23:35:00 | 显示全部楼层

用多钻的水管做地极,在水管多灌一些水,三天后再来测量,可能用希望。