现在在某个地方做接地系统,因为当地的土壤电阻率很高,所以采用了深井法。在水平网的8个地方打了深井,但是回填的时候出现了问题。甲方不让使用一般的降阻剂,说会污染环境。也不好使用膨润土,因为当地的气候条件很干燥,我怕使用了之后不一定能够使接地电阻达标。大家还有什么办法可以解决么?急!!!!!不要推荐模块接地,那个东西没有什么用的。
沙发
发表于 2007-8-30 11:23:00 | 只看该作者
深度够了,一般的粘土回填就应该够了,特别是打穿含水层后。不用降阻剂也可以啊,增大接地极尺寸也会有效果的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-8-31 10:23:00 | 只看该作者

不让使用一般降阻剂,那就用他认可的降阻剂拉

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-9-5 13:56:00 | 只看该作者

我们还没碰到过这种事情.。

说明你那的人很懂行。甲方很负责

请问您是哪的?

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-9-7 12:44:00 | 只看该作者

黄土..

经济实在...

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2007-9-14 17:45:00 | 只看该作者

使用美国ERICO生产的GEM降阻剂,GEM降阻剂在降阻界里俗称导电水泥,放入井内凝结成块状物体,只会改良周围土壤的导电性能,不会随流水散发到周围环境中,不污染环境.

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-9-14 19:25:00 | 只看该作者
美国降阻剂?一笑
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2007-9-17 10:45:00 | 只看该作者
多谢大家的人心帮助,问题已经解决了。最后他们指定让我们用ERICO的GEM。不用我们自己去考虑了,哈哈。这个东西电阻率好低哦,0.12欧米。大家以前用过这个产品么?效果怎么样??
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2007-9-20 14:17:00 | 只看该作者
又是广告[em01]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2007-9-29 17:31:00 | 只看该作者
yeah!!回答错误!!