求助求助,关于室内接地干线

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-9-17 20:07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

小弟在一个电厂负责全厂的接地网,现设计院的图纸把室内接地干线设计为扁钢沿墙暗敷设,即离地250~300,离墙10~15(我知道这个是国家的明敷标准),之后再批荡(就看不见了).我们以前的电场都是走的地面,即沿墙埋在地面,再土建之后铺水泥。现在这个设计院的不肯让我们这么搞,说什么批荡后的粉尘结构与水泥不同 =。=

俺说不过她,怎么办。各位大哥指点指点啊!