ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 8961|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

雷管库、炸药库适宜做避雷带吗?

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-10-5 22:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一雷管库(6×4×3)长、宽、高,设一12米高的独立避雷针,一炸药库(4×3.5×3)长、宽、高,设一10米高独立避雷针,两库相距30M,请教大家两库还需要做避雷带吗(引下线是从屋面外引接到人工接地体上)。请问大家这样做合适吗,或是说有这个必要吗?
沙发
发表于 2008-10-6 09:12:00 | 只看该作者
针能保护的到的就不需要了
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2008-10-7 13:08:00 | 只看该作者
不用!!没必要! 如果做了的话可能会有相反的效果…… 因为避雷针是独立接地和建筑物不共地网……容易引起反击……
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2008-10-12 21:15:00 | 只看该作者
防感应雷的接地和直击雷的接地要分开来吗? 上面问题怎么没人回复!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2010-9-19 15:17:20 | 只看该作者
    不需要了!有避雷针 保护到了再加避雷带的话会起到反效果的!更有可能遭雷击或者是反击。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2010-9-19 17:47:21 | 只看该作者
回复 spd9901 的帖子

是架设避雷针吧?独立避雷针的引下线怎么从仓库屋面上外引到人工接地体去?
钱多呢 还是可以搞D,只要把引下线的位置布置好,就OK了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2010-9-21 16:36:23 | 只看该作者
不是可以形成屏蔽效果吗?做还是有好处的~
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2011-3-21 09:44:14 | 只看该作者
看来这样的实际问题确实存在啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2011-3-22 18:31:47 | 只看该作者
引下线从屋面外引接到人工接地体上,难道避雷针是装在建筑物顶?那就不对了。针和人工地网距建筑物至少应大于3米,针的保护范围没问题,建筑物上不应安装避雷带。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2011-3-23 15:53:30 | 只看该作者
都在乱说!
安装了避雷带,至少可以减少雷雨云的静电感应
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-4-25 09:09

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表