ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2209|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

驾校电子考试系统防雷设计方案

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-9-9 16:28:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
防雷方案
一、
雷电概述

雷电是自然界的放电现象,带有电荷的雷云与地面的突起物接近时,它们之间就发生激烈的放电。按照雷云的危害方式,雷击主要有:直击雷、雷电波侵入和感应雷。雷击对建筑物、设备和人员有严重的危害,由此引发的火灾、爆炸、机毁人亡的事故触目惊心。在日常生产、生活中,一般来说,人们能够注意直击雷对建筑物的破坏,但对感应雷的危害没有足够的重视。
感应雷是指由于雷云的静电感应、电磁感应等作用,使地面金属导体如电子设备、构件、管道上聚集大量电荷而导致的危害后果。对感应雷一般又称为间接雷击和雷电二次作用。而现在一般建筑物的防雷设备只能防止直击雷,保护建筑物不受损失,而不能防止感应雷对计算机网络系统、闭路电视系统、通汛系统、中央控制设备和石油化工管道等设施的危害。
随着信息技术日新月异的发展,电子设备内部结构高度集成化,从而造成设备耐过电压、耐过电流的水平下降,对雷电(包括感应雷及操作过电压)浪涌的承受能力下降。感应雷侵入用电设备及计算机网络系统的途径主要有四个方面:交流电源380V、220V电源线引入;信号传输通道引入;地电位反击以及空间雷闪电磁脉冲(LEMP)等。为了确保电子设备及网络系统稳定可靠运行,以及保证工作人员有安全的工作环境,根据我国及国际有关规范规定,我公司提出本防雷设计方案。
二、 设计依据
1. 建筑物防雷设计规范GB50057-94
2. 建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB 50343-2004
3. 电子计算机房设计规范GB50174-93
4. 计算机场站安全要求GB9361-88
5. 计算站场地技术要求GB2887
三、雷电的防护
雷电的防护分外部防雷保护系统和内部防雷保护系统,外部防雷保护系统主要包括接闪器(避雷针、避雷带、避雷网等)、引下线和接地装置。内部防雷保护系统包括屏蔽、等电位连接、合理布线和安装浪涌保护器。

防雷工程设计中将需要保护和控制雷电电磁脉冲环境的建筑物,从外部到内部划分为不同的雷电防护区(LPZ)。直击雷非防护区LPZ0A、直击雷防护区LPZ0B、第一防护区LPZ1、第二防护区LPZ2、后续防护区LPZn。因此,防雷工程设计按照“层层设防、逐级泻放”的原则。防雷分为三级,第一级防护(B级),第二级防护(C级),第三级防护(D级)。第一级防护是防止直击雷导致的地电位升高对配电盘等用电设备的损坏,此级泄放能量巨大,是防雷工程设计的关键,第二、三级防护是防止感应雷对用电设备造成的危害,也能有效防止操作过电压引起的大浪涌对用电设备的损害,属于对用电设备的精细防护,是必不可少的。
四、现场情况说明
您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-18 02:18

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表