110kv变电站接地电阻怎么测?用什么仪器?
沙发
发表于 2009-10-21 16:44:01 | 只看该作者

接地电阻怎么测,110kv变电站接地电阻就怎么测!
参看测量规程,各教材上也是有的
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2009-10-22 09:00:13 | 只看该作者
规程看过,但是没说用什么仪器测啊。我听说别人有用隔离变压器测的,是不是隔离变压器只是提供一个干扰少的测试电源啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2009-10-23 09:23:13 | 只看该作者
经过这两天研究,我明白一些了。
谈一下自己的理解:地网对角线长度小于15米时,可以用接地电阻测试仪(指针以ZC-8为代表,还有其他的数显表)测试,三条测试线分别为5米、20米、40米。地网对角线长度大于15米时,特别是一些较大地网,需要用长线测量,电流极线长度取4~5D(D为地网最大对角线长度),电压极长度取0.5~0.6倍的电流极线长。同时为了减小干扰,可以用隔离变压器施加测试电流,测试电流不宜小于30A。当然还有其他一些措施来减小误差。