ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3307|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

求解 有关SPD数值?

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-12-15 10:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题一、GB50343中表5.4.1-2SPD标称放电电流参数值
如第二级 C级 大于20KA,如果我选装4P,是不是单片SPD的标称都要大于20KA,还是每片SPD总和大于20KA?

问题二、GB50343中表5.4.1-1冲击电压额定值
如三类 4KV,SPD的Up要大于或等于0.8Uw,我同样选装4P,那么我如何选择?
沙发
发表于 2009-12-15 13:50:36 | 只看该作者
都是单片啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2009-12-15 14:11:20 | 只看该作者
指单模块参数吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2009-12-15 14:22:38 | 只看该作者
唉,无聊得很哦,新人,公司不给事做,就坐着。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2009-12-15 14:34:48 | 只看该作者
管理员现身了!难得啊难得!

这个问题当然是指单片。有些厂家号称200KA,实际上是把一组模块的In合并计算,是欺骗客户的做法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2009-12-15 14:40:42 | 只看该作者
  我无聊疯了
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2009-12-15 15:25:28 | 只看该作者
连我都懂的问题。太水拉。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2009-12-16 13:59:22 | 只看该作者
你们都说是单片,那么考虑到用电设备的耐压水平,SPD的Up也要单片考虑咯!
还有谁能解释一下GB50057中第6.4.9条的规定,若第一级保护不了就增设第二级,其标称放电电流不宜小于(8/20) 5KA。而GB50343中表5.4.1-2SPD标称放电电流参数值中最小的也要10KA。我有点看不懂,请高手解析一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2013-5-15 17:42:35 | 只看该作者
挣点雷经是正事
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-4-29 07:25

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表