ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3017|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

楼顶太阳能的雷电防护,需要怎么样做呢?

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-2-20 10:01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
方案1:加避雷针--避雷针与接闪器连接,而太阳能支架不连;
方案2:太阳能支架与接闪器连接;
方案3:太阳能上方加避雷线;
方案4:支架上加针或线与接闪器连接。
请问各位老师,那种做法有效,经济?
顺祝节日快乐,家人平安
沙发
发表于 2010-2-20 15:43:13 | 只看该作者
接闪器保护范围完全覆盖热水器,同时与热水器保持3m以上安全距离,与热水器无任何电气上的连接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2010-2-21 11:41:59 | 只看该作者
接闪器保护范围完全覆盖热水器,同时与热水器保持3m以上安全距离,与热水器无任何电气上的连接。
风火雷神 发表于 2010-2-20 15:43



    呵呵,很多时候楼顶上安装的太阳能热水器都离避雷带很近,难做到你说的与接闪器保持3M以上安全距离。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2010-2-22 15:40:10 | 只看该作者
架子要做等电位(多点连接)  同时要有接闪装置 (一般采用避雷针)
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2010-7-22 16:10:07 | 只看该作者
根据滚球法接闪器保护范围完全覆盖热水器,同时与热水器保持3m以上安全距离 。热水器的支架角必须要接地,等电位
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2010-7-22 16:13:51 | 只看该作者
热水器要综合防雷啊,还要安装SPD。我们这里发现就有热水器的指示灯被打坏了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2010-7-30 10:29:45 | 只看该作者
呵呵,将避雷带与太阳能支架连接,采用铁管将太阳能在房顶上的线路屏蔽,铁管两端接到避雷带上,在住户家里安装个防雷插座就OK了,保证没问题,造价还低。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2010-7-30 10:49:52 | 只看该作者
     避雷針,銅帶,接地棒-防雷接地工程施工方案總結 Unitech防雷接地産品銷售熱線:020-38240352

近年來,Unitech防雷接地系統改造過的車站,通過對雷害事故多發車站的改造。信號設備很少發生雷擊事故。

      隨著鐵路信號設備信息化的發展。總結防雷方法如下: 對雷電及電磁脈沖的防護要求越來越高。鐵路信號設備Unitech防雷接地系統分為外部防雷和內部防雷。外部防雷裝置有避雷針,銅帶,接地棒,銅棒,銅棍,電鍍銅接地棒,銅帶接地網及共用接地系統;內部防雷裝置由屏蔽層、等電位及接地匯集線、共用接地系統組成。根據近年來對鐵路信號設備防雷施工。


1 避雷針,接地棒,銅棒,銅棍,電鍍銅接地棒,防雷銅帶接地網安裝工程

      1 .屋面避雷網采用 3m 3m 方形網格。且在Unitech防雷接地焊接處下墊 1m 1m 隔熱阻燃墊板,交叉處Unitech防雷接地焊接。以防止屋面防水層(瀝青)受融化滲水;同時用 0.6mm 厚的鋁板圍成 1 個高 0.2m 直徑 1m 護筒,防止Unitech防雷接地焊接時焊渣外濺融化四周防水層。

      沿女兒墻處鉆深 4 5cm 直徑 10mm 圓孔,並先在孔內灌註少量瀝青,待裝置好膨脹螺栓支撐柱後,再從螺母栓連接處沿四周向下澆註瀝青防漏。避雷帶Unitech防雷接地焊接在支撐柱外端,且在連接處加 150mm 圓鋼助焊片。 距墻體高度 150mm,2 .避雷帶采用Φ 10mm 熱鍍鋅圓鋼沿屋頂周邊設置。支撐柱間距為 1m 裝置避雷帶支撐柱時。

      Unitech防雷接地焊接點兩面加焊 150mm 對折的圓鋼作為助焊片。樓頂所有金屬物件就近連接到避雷網或避雷帶上。   

      3 .避雷網與避雷帶Unitech防雷接地焊接連通。

      布置均勻,平直牢固,間距為 1m 接地棒,銅棒,銅棍,電鍍銅接地棒,防雷銅帶接地網上端與避雷帶Unitech防雷接地焊接,Unitech防雷接地焊接點加焊 150mm 對折的圓鋼作為助焊片,下端與垂直接地體Unitech防雷接地焊接連通,距地面 1.6m 處套Φ 50 1.7mPPR 管 , 建築物的四角處必須設置。接地棒,銅棒,銅棍,電鍍銅接地棒,防雷銅帶接地網用 M8 35 海膽絕緣子固定。

      4 .接地棒,銅棒,銅棍,電鍍銅接地棒,防雷銅帶接地網沿建築物外墻均勻對稱敷設 4 6 根。管腳距地面 70mm 高 , 所有管口高度一致。

      5 .避雷針,防雷銅帶,接地棒,銅棒,銅棍,電鍍銅接地棒,防雷銅帶接地網安裝完畢後。晾幹後再整體塗銀粉漆。 焊點塗防銹漆防腐。

2 Unitech防雷接地-機房屏蔽安裝工程

      機房內壁敷設厚度為 0.6mm 防雷銅帶,BS防雷銅帶,鍍錫防雷銅帶,BS鍍錫防雷銅帶作為電磁屏蔽材料。排釘間距均勻,板間的搭接寬度不小於 50mm 連接處采用鋼排釘與墻面固定。不大於 150mm 防靜電地板下端設 1 塊 3mm 30mm 500mm 紫銅板作為屏蔽層接地匯流排,用 16mm2 防雷銅帶,BS防雷銅帶,鍍錫防雷銅帶,BS鍍錫防雷銅帶,PVC包膠防雷銅帶與屏蔽層可靠連接。

      防靜電地板金屬支架底部壓接 0.2mm 30mm 防雷銅帶,BS防雷銅帶,鍍錫防雷銅帶,BS鍍錫防雷銅帶,PVC包膠防雷銅帶防雷銅帶,BS防雷銅帶,鍍錫防雷銅帶,BS鍍錫防雷銅帶,PVC包膠防雷銅帶交叉處Unitech防雷接地焊接,構成與支架一致的 600mm 600mm 網格。焊點應飽滿美觀,防雷銅帶,BS防雷銅帶,鍍錫防雷銅帶,BS鍍錫防雷銅帶,PVC包膠防雷銅帶鋪設平直、整齊。防雷銅帶,BS防雷銅帶,鍍錫防雷銅帶,BS鍍錫防雷銅帶,PVC包膠防雷銅帶網格在四角處與金屬支架Unitech防雷接地焊接,並用 16mm2 銅編帶與屏蔽層連接。

      機房門窗采用截面積 9mm2 網孔 60mm 60mm 鋁合金網。並連接防盜窗。 網格四角用 16mm2 防雷銅帶,BS防雷銅帶,鍍錫防雷銅帶,BS鍍錫防雷銅帶,PVC包膠防雷銅帶與屏蔽層可靠連接。

      室內墻體恢復采用石膏板貼墻。墻體恢復平整光潔,外塗塗料。堅持整個機房的美觀。

3 Unitech防雷接地-綜合地網安裝工程

      有條件的必需建成環形地網。 建設一個由水平接地體和垂直接地體組成的環形接地網 , 信號樓四周距離信號樓墻體 1m 以外。受條件限制時可設成 “ U 字形。

      避雷帶接地棒,銅棒,銅棍,電鍍銅接地棒,防雷銅帶接地網處設垂直接地體(角鋼)垂直接地體與水平接地體可靠Unitech防雷接地焊接。室內接地匯集線引出線與環形地網連接處。與引出線先栓接後Unitech防雷接地焊接,設置金屬石墨接地體作為垂直接地體。焊點用瀝青防腐處理。石墨接地體上方埋設地線標樁。

      綜合接地網應距無線天線避雷針,電鍍銅避雷針,提前放電避雷針,Unitech避雷針的接地裝置 15m 以上。其銅線,光身銅線,PVC包膠銅線;接地棒,銅棒,銅棍,電鍍銅接地棒應與環形接地裝置連接,特殊情況下應不小於 5m 確因條件限制距離達不到要求時。至少鐵塔的 2 個對角處應引出 2 根線與環線地網連接。環形接地裝置上,連接點的間距不小於 5m

      特別註意:接地棒,銅棒,銅棍,電鍍銅接地棒,防雷銅帶接地網與室內接地匯集線引出線不得靠在一起。單獨做 1 根垂直接地體,外外墻的間距必需不大於 5m 並且在環形地網上的連接點間距也必須大於 5m 受條件限制達不到要求時。其距離環形地網必須大於 5m 再用 40mm 4mm 熱銅線,光身銅線,PVC包膠銅線與環形接地體連接。

4 .Unitech防雷接地-接地匯集線及等電位連接安裝工程

      並分別用 2 根 25mm2 多股絕緣銅導線單點冗余連接到綜合接地網上。 分線盤、電源室(電源引入處)繼電器室、計算機房分別設置接地匯集線。

      繼電器室接地匯集線采用 30mm 3mm 紫銅排。但不得閉合。銅排一般距離地面高度 200 300mm 踢腳線上方)采用絕緣子與墻體絕緣固定,沿運轉室、繼電器室、計算機房墻壁水平敷設一周。間距 1m 均勻安排。銅排上每間隔 1 1.5m 預留 M8 接地螺栓供連接使用。室內的所有電子設備金屬外殼、機櫃、機架、維護地、防雷保安器接地端子等,都以最短距離就近與銅排連接。紫銅排間搭接長度不小於 80mm 用 3 個 M8 鍍鎳銅螺栓堅固。施工完畢後,用清漆塗刷紫銅排,防止生銹。

      再用 2 根 25mm2 多股絕緣銅導線就近與銅排連接。 同一排不同的金屬機架(櫃)之間用 16mm2 多股銅導線栓接。

      所有電纜屏蔽層、自來水管、暖氣管道等金屬物體及分線盤處的防雷地。接分線盤接地匯集線。機械室門、窗采用 16mm2 多股銅線相互連接,分線盤接地匯流排做等電位連接。引入電纜屏蔽層用 6mm2 電纜環接後。再與防盜窗連接,最後用 2 根 25mm2 多股絕緣銅導線單點冗余連接到綜合接地網上。

5 Unitech防雷接地焊接要求

      所有Unitech防雷接地焊接要求平整。采用防銹漆防腐處理,焊縫平滑無毛刺。地上Unitech防雷接地焊接點采用瀝青防腐。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2010-8-18 13:34:19 | 只看该作者
雷神正解啊。。。
楼主表述中 避雷针难道不是接闪器么- -!!
安装在楼顶只要在避雷针保护范围 完全没必要做其它措施啊。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-4-30 15:27

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表